好氧池泥水分离差,跑泥严重怎么破

[复制链接]
Secretariat | 2022-5-31 10:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
龙龙爱那飚 发表于 2022-5-31 08:07
总共一天,do低了就停止了

设计量,平常正常进水多少
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

龙龙爱那飚 | 2022-5-31 10:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-5-31 08:22
你们厌氧用的什么?UASB ?

就是正常的水解酸化
回复

使用道具 举报

龙龙爱那飚 | 2022-5-31 10:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-5-31 10:16
设计量,平常正常进水多少

设计进水是90吨每天,但是进水设计cod很低,设计是进水cod220ppm,bod120ppm,现在实际cod是20000多
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-5-31 10:50:09 | 显示全部楼层
龙龙爱那飚 发表于 2022-5-31 10:32
就是正常的水解酸化

那你们这个高COD 估计系统就没法正常运行了
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-5-31 11:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
龙龙爱那飚 发表于 2022-5-31 10:34
设计进水是90吨每天,但是进水设计cod很低,设计是进水cod220ppm,bod120ppm,现在实际cod是20000多 ...

水量小,有没有考虑混点低浓度的废水中和一下,这样冲击没那么大
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

苟斌 | 2022-5-31 14:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
你生化的系统负荷太高了,水要稀释。
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-5-31 22:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
投点泥吧
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

袁知行 | 2022-6-1 09:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
设计200,进水20000,还投泥,你投啥也不行呀。赶紧改造,该加池子加池子,该加工艺加工艺
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2022-6-1 09:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
袁知行 发表于 2022-6-1 09:26
设计200,进水20000,还投泥,你投啥也不行呀。赶紧改造,该加池子加池子,该加工艺加工艺 ...

正解  👍
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

WxPan | 2022-6-2 10:59:15 | 显示全部楼层
重新培养系统吧。泥都跑玩了。200多设计搞个2万多的COD,厉害啊
回复

使用道具 举报

本版积分规则