这是污泥解体了吗?

[复制链接]
放牛班班长 | 2022-5-30 15:18:48 | 显示全部楼层

PAC有点多 或者PAM加大点 试试
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2022-5-30 15:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
我先是高负荷冲击后崩盘了,恢复后也是水量原因低负荷运行,泥量在减小,前几天补碳源有点冲击的样子现在也在慢慢恢复
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2022-5-30 15:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
SV30感觉刚开始差不多
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2022-5-30 15:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
你这有条件做镜检吧
回复

使用道具 举报

mu463973 | 2022-5-30 15:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-5-30 15:18
PAC有点多 或者PAM加大点 试试

PAC少了点,PAM加多点后,就比刚刚好了,但还是浑了点。
wechat_upload16538957156294722385e3d
wechat_upload165389571562947223d4d44
回复

使用道具 举报

mu463973 | 2022-5-30 15:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
艾其深 发表于 2022-5-30 15:26
你这有条件做镜检吧

嗯嗯,可以,镜检晚上做下看看。
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-5-30 20:37:50 | 显示全部楼层
典型的进水负荷波动导致系统故障,还是得循序渐进,慢慢提负荷
回复

使用道具 举报

mu463973 | 2022-5-30 20:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2022-5-30 20:37
典型的进水负荷波动导致系统故障,还是得循序渐进,慢慢提负荷

嗯嗯,就是有机负荷高了,冲击了,刚刚做完镜检,不太理想,请问这会是要减少进水量或是缓进水呢?
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-5-30 20:56:36 | 显示全部楼层
mu463973 发表于 2022-5-30 20:49
嗯嗯,就是有机负荷高了,冲击了,刚刚做完镜检,不太理想,请问这会是要减少进水量或是缓进水呢? ...

缓进水指的是什么?现在SV30多少,污泥浓度多少?处理效果咋样
回复

使用道具 举报

mu463973 | 2022-5-30 21:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2022-5-30 20:56
缓进水指的是什么?现在SV30多少,污泥浓度多少?处理效果咋样

缓进水就是进水量减小,不要太大,SV30是30-40%,解絮挺厉害的,污泥浓度现在可以做一个,很快。处理效果就是不好了,二沉池出水浑了。
回复

使用道具 举报

本版积分规则