渗滤液处理,原液cod20000左右,氨氮700多,厌氧出水进生化cod2000多,氨氮六七百,有超越进水,今天取得生化泥样看着有点营养不良呢,污泥絮体太细,上清液和污泥颜色发黄,是不是应该加大超越进水,原水水质浓度太低了,有段时间没出泥了,感觉曝气有点过,邦里的老师们给解决一下怎么调整一下
wechat_upload1653568053628f7235b9ca3
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-5-26 20:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
进水浓度太高啦,看这个污泥浓度,负荷太高了,原水不进厌氧直接进好氧,毒性也大。
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-5-26 20:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-5-26 20:40
进水浓度太高啦,看这个污泥浓度,负荷太高了,原水不进厌氧直接进好氧,毒性也大。 ...

直接进生化是少量的为了补充反硝化碳源不足的问题,这个是已经稀释过的污泥浓度,实际比这高的多,大概三万多
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-5-27 01:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
1.厌氧进水氨氮700多,那么出水也要700以上了。
2.厌氧出水COD仅仅2000多,应该是碳源不足,超越是合理的。
3.最好测一下污泥浓度,算一下负荷大小。
回复

使用道具 举报

谢言 | 2022-5-27 08:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧低,水容易发黄
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-5-27 08:22:37 | 显示全部楼层
你不行了再加点泥吧
回复

使用道具 举报

lewis | 2022-5-27 09:34:02 | 显示全部楼层
曝气是否过度还是要根据溶解氧看,优先保证溶解氧。看图片污泥的确不成絮体,测试下VSS值,看下是不是污泥老化;或者原水进水SS含量高;再就是电导率高,导致絮体解絮,一般电导超过35000μs/cm就很容易出问题
回复

使用道具 举报

474613 | 2022-5-27 11:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-5-27 08:22
你不行了再加点泥吧

三万多的泥还要继续加泥?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-5-27 11:05:22 | 显示全部楼层
474613 发表于 2022-5-27 11:02
三万多的泥还要继续加泥?

这个SV30真没看出来污泥三万多
回复

使用道具 举报

董征 | 2022-5-27 11:27:43 | 显示全部楼层
厌氧把大部分的碳源都消解了,你超越是很必要的,但目前看你这个SV30的样子,污泥松散,解体严重,菌胶团都不凝聚,很有可能是缺碳源导致长期低负荷运行造成的,还有你提供的数据有些少,比如现场DO是啥情况,硝氮、亚硝氮、温度、VSS等等,具体情况得拿很多的数据来判断,还有你测的污泥浓度再是3万,那太大了,尽快将污泥浓度降至1.5万左右