进水cod100,污泥浓度3000,溶解氧起不来

[复制链接]
一心向北 | 2022-5-17 11:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
连问也不用问
进水问题
除风机坏了和进水之外,其它任何原因都不会造成短时间内溶解氧的急剧下降。
回复

使用道具 举报

冰心绿行 | 2022-5-17 13:21:10 | 显示全部楼层
我之前有遇到类似的情况,处理的是食品生产废水,进水中有亚硫酸钠,这股废水进来后溶解氧就急剧下降了,停止进水闷曝也过几个小时才缓慢恢复。
回复

使用道具 举报

小可 | 2022-5-17 14:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2022-5-17 11:31
连问也不用问
进水问题
除风机坏了和进水之外,其它任何原因都不会造成短时间内溶解氧的急剧下降。 ...

进水水量和浓度一直都很稳定,没有变化,所以我也纳闷,溶解氧就是起不来,估计像他们说的那样,污泥老化了?
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-5-17 14:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
小可 发表于 2022-5-17 14:22
进水水量和浓度一直都很稳定,没有变化,所以我也纳闷,溶解氧就是起不来,估计像他们说的那样,污泥老化 ...


进水浓度一直稳定?
什么指标的浓度一直稳定?
另外,哪个常规在线进水指标是24小时连续监测的?
不用质疑
百分百进水水质问题
一种情况是总氮异常偏高
另一种情况是毒害物质
第二种情况会伴随生化系统污泥性状的改变
最大可能是第一种情况导致的
对于污泥老化我的理解是污泥老化严重的话溶解氧会升高不会降低,即便如别人说的会降低,也不会短时间急剧降低
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层
曝气管路漏气?及曝气盘是否堵塞有问题?
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-5-17 18:26:25 | 显示全部楼层
进水不变的情况下,突然需要了两台,不是仪器(溶氧仪)的问题就是设备(曝气管路、风机)的问题
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-5-17 23:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
检查溶解氧仪
一分钱一分货吧,闲鱼上二手的
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报