熟悉合续的贝斯设备请进

[复制链接]
查看715 | 回复4 | 2022-5-12 16:30:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新到一污水厂,厂内一套250方合续的贝斯反应器,AAAO+MBBR工艺,设备内的污泥在量筒观察发白偏细,测溶氧发现好氧池溶氧7以上,缺氧池溶氧3左右。想通过关闭几台气泵的方式降低溶氧,现在12台气泵只有四个在运行也没有降下来,请教熟悉此设备的大佬们,交流交流运行调试经验,这个应该如何调整
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-5-12 21:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
简单来说就是你的污泥不吸氧,发一下水质吧,含不含一些毒害抑制类物质
回复

使用道具 举报

不二 | 2022-5-13 15:45:14 | 显示全部楼层
进水底物浓度低,过曝污泥老化,补充底物浓度,降低曝气量
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-5-13 19:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
调小气泵频率和气阀,关掉气泵不可取。
溶解氧降低过程比较慢,不能急
可提高泥量来消耗更多的氧来操作
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

WuHao | 2022-5-13 21:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
还是A2O工艺,别当成什么新工艺,按常规调整曝气量,pH,回流即可