没有缺氧池,怎么调控总氮?

[复制链接]
查看582 | 回复14 | 2022-5-10 11:30:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一座乡镇小型污水厂  一级A标  设计500吨/天 实际400  进水和出水都正常  就是总氮降不下来 碳源投加酒精  工艺看图  求解🤔 🤔
wechat_upload16521533216279dbe9f3f75
wechat_upload16521533366279dbf862cdd
回复

使用道具 举报

不咋呀 | 2022-5-10 11:37:54 | 显示全部楼层
估计难曝气池除了曝气装置外还有推流搅拌器或者别的搅拌器没?
回复

使用道具 举报

恶龙咆哮 | 2022-5-10 11:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
不咋呀 发表于 2022-5-10 11:37
估计难曝气池除了曝气装置外还有推流搅拌器或者别的搅拌器没?

有一个推流搅拌,看到这个工艺  还要降总氮 有点头大  上来求助一下看看有没啥办法
回复

使用道具 举报

不咋呀 | 2022-5-10 12:24:13 | 显示全部楼层
不曝气且开推流搅拌的时候加点碳源脱氮。至于周期怎么设置你看着办。可以先进水并加点碳源并推流搅拌,然后曝气,然后沉淀出水。我看你核心工艺技术里写的“将厌氧、缺氧、好氧工艺集于一池”,这不就是SBR之类的么
回复

使用道具 举报

司令喵 | 2022-5-10 12:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
不咋呀 发表于 2022-5-10 12:24
不曝气且开推流搅拌的时候加点碳源脱氮。至于周期怎么设置你看着办。可以先进水并加点碳源并推流搅拌,然后 ...

同意,间歇曝气应该可以,不曝气的时候是缺氧反硝化,曝气的时候是好氧硝化,你看一下SBR工艺的运行原理
回复

使用道具 举报

hzmb123 | 2022-5-10 12:57:04 | 显示全部楼层
可以试试除氮或系统强化修复药剂
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-5-10 13:22:07 | 显示全部楼层
空间上还是时间上集于一体
回复

使用道具 举报

熊刚 | 2022-5-10 13:37:15 | 显示全部楼层
理论上可以实现,工艺上不好控制,一般用精准曝气,就是同步硝化反硝化
回复

使用道具 举报

ChaoSkr | 2022-5-10 13:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
莫非是SBR
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2022-5-10 17:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
理论上低溶氧,同步硝化反硝化,理论成立,运行起来困难。可以考虑间歇曝气。停曝气后回流不停加碳源,看看效果。先降低溶氧试试,供参考。
回复

使用道具 举报