电动蝶阀求救🆘

[复制链接]
查看271 | 回复7 | 2022-5-1 08:25:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动蝶阀开启超时故障,关,关到位正常,开也正常,开到位就红灯。
平时有这种故障调调月牙轮就好了,这次不行。
关系开到位信号线出了问题,有大佬回看线路图么?开到位用万用表测量哪两根线
wechat_upload1651364736626dd38012819
wechat_upload1651364736626dd3806d89b
回复

使用道具 举报

ChaoSkr | 2022-5-1 09:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
关到位后,对应的触点另外两个就是开呗,看看触点正常不
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-5-1 13:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-5-1 09:38
关到位后,对应的触点另外两个就是开呗,看看触点正常不

大佬,月牙轮从里向外,是开,开到位,关,关到位么?
回复

使用道具 举报

ChaoSkr | 2022-5-1 13:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
我和僵尸有个约 发表于 2022-5-1 13:12
大佬,月牙轮从里向外,是开,开到位,关,关到位么?

盖子上应该是NO和nc的,你那个有点看不清,你现在的情况就是开关能到位,但是会延时报警,还是什么情况,你上完说的故障是不是开会延时
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-5-1 15:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-5-1 13:39
盖子上应该是NO和nc的,你那个有点看不清,你现在的情况就是开关能到位,但是会延时报警,还是什么情况, ...

大佬,开启超时报故障。也能开,全开以后就报故障。
回复

使用道具 举报

ChaoSkr | 2022-5-1 17:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
我和僵尸有个约 发表于 2022-5-1 15:08
大佬,开启超时报故障。也能开,全开以后就报故障。

开启超时,关闭不,那就调一下月牙,然后手动测一下时间,如果有到位信号,信号线就没问题,还是行程太长,慢慢调
回复

使用道具 举报

ChaoSkr | 2022-5-1 17:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
我和僵尸有个约 发表于 2022-5-1 15:08
大佬,开启超时报故障。也能开,全开以后就报故障。

关到位的时间和开到位的时间应该是相同的,慢慢调整,不要多,不然拨片会被压的改进甚至过头
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-5-1 22:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-5-1 17:50
关到位的时间和开到位的时间应该是相同的,慢慢调整,不要多,不然拨片会被压的改进甚至过头 ...

下午又重新调整了一下,行程无问题,疑似信号线或限位开关的问题。