关于进水水量的调控,这样做可行不?

[复制链接]
查看366 | 回复12 | 2022-4-30 04:38:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂设计5000吨/日,两条生化系统,现在污水管网水量不足2000吨/日,决定启用一条生化系统,即最大负荷2500吨/日,小时量为104吨/小时,然现场提升泵的最低流速为160立方米/小时,为了避免单线超负荷运转,我可以采用开一会停一会提升泵的方法来提水量吗?如果用了,会对工艺造成什么样的不好结果!(本人知道进水应该尽量保持应该平稳性连续性,但是现场情况不允许)谢谢大家。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-4-30 09:43:52 | 显示全部楼层
阀门不是可以限制流量吗
回复

使用道具 举报

黑夜 | 2022-4-30 11:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
是可以通过出口阀门调流量。
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-4-30 18:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
建议还是两条线生产
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

东海 | 2022-5-1 10:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2022-4-30 18:28
建议还是两条线生产

水量达不到持续两条线运转的条件
回复

使用道具 举报

东海 | 2022-5-1 10:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-4-30 09:43
阀门不是可以限制流量吗

一直存在一个误区,担心关闭阀门会憋泵
回复

使用道具 举报

ChaoSkr | 2022-5-1 12:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
关阀门   
回复

使用道具 举报

李彦斌 | 2022-5-1 18:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
加回流或控阀门,还是要保持进水平稳!
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2022-5-1 20:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
东海 发表于 2022-5-1 10:39
一直存在一个误区,担心关闭阀门会憋泵

接个三通开回流就可以解决
回复

使用道具 举报

淡然68653 | 2022-5-1 21:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
东海 发表于 2022-5-1 10:39
一直存在一个误区,担心关闭阀门会憋泵

泵憋不坏