餐厨垃圾废水,出水COD不降?

[复制链接]
黑夜 | 2022-4-30 11:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
Sv30和之前比有什么变化?内外回流怎样?有调整过么?污泥负荷和之前比肯定是高了,有计算过么
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-4-30 12:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
淡然68653 发表于 2022-4-30 07:05
1.不像是氨味,倒有点像澡堂子的味道,土腥味也有
2.降污泥浓度是要整体降COD指标,加碳源,降总氮总磷
3 ...

1、泡沫是表面活性剂泡沫,应该是洗涤剂导致的
2、还有氨氮升高是因为你的污泥浓度降的太多了,使你的硝化会受影响,需要一个合适的范围,还是建议楼主测一下亚硝酸盐含量!
3、碳源还在投加吗?如果投加,根据出水硝酸盐量投加,有硝酸盐就加,没有就减量,不要过量
4、脱泥也不要进行了,把污泥浓度提高一些!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

淡然68653 | 2022-4-30 14:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
黑夜 发表于 2022-4-30 11:07
Ph可以先提到7.5左右,你这过了ao氨氮降了这么多cod没怎么降,不应该啊,cod和氨氮是不是同时涨的? ...

COD、氨氮是同时涨的,后来加大曝气,氨氮降了,COD没降
回复

使用道具 举报

淡然68653 | 2022-4-30 14:23:43 来自手机 | 显示全部楼层
黑夜 发表于 2022-4-30 11:08
之前有没有这些白色泡沫?

之前的泡沫是发黑的像是污泥老化的泡沫
回复

使用道具 举报

淡然68653 | 2022-4-30 14:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
黑夜 发表于 2022-4-30 11:09
Sv30和之前比有什么变化?内外回流怎样?有调整过么?污泥负荷和之前比肯定是高了,有计算过么 ...

SV30一直做不出来,不过现在比以前好些,早上做的,下午就能看见分层,以前得隔天才能看到,污泥浓度原来28000,现在14000,请大神指点污泥负荷怎么算?
回复

使用道具 举报

淡然68653 | 2022-4-30 14:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-4-30 12:10
1、泡沫是表面活性剂泡沫,应该是洗涤剂导致的
2、还有氨氮升高是因为你的污泥浓度降的太多了,使你的硝 ...

测亚硝酸盐含量,碳源还在加,加的少,脱泥先停止。还是那个问题,为什么氨氮能降下来,COD不降呢?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-4-30 15:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
淡然68653 发表于 2022-4-30 14:30
测亚硝酸盐含量,碳源还在加,加的少,脱泥先停止。还是那个问题,为什么氨氮能降下来,COD不降呢? ...

如果脱氮系统,氨氮达标,COD高的话,大概率是发生了短程硝化,也就是亚硝酸盐累积了!所以,建议楼主测一下亚硝酸盐和硝酸盐含量!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

十方銹才 | 2022-4-30 17:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-4-30 15:07
如果脱氮系统,氨氮达标,COD高的话,大概率是发生了短程硝化,也就是亚硝酸盐累积了!所以,建议楼主测 ...

老师的意思是说出水的COD都是亚硝酸盐?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-4-30 19:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2022-4-30 17:18
老师的意思是说出水的COD都是亚硝酸盐?

不是的,看楼主的帖子,目前楼主的出水COD只是比平时多400多
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

淡然68653 | 2022-4-30 21:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-4-30 15:07
如果脱氮系统,氨氮达标,COD高的话,大概率是发生了短程硝化,也就是亚硝酸盐累积了!所以,建议楼主测 ...

五一上班后让化验室测测,应该是极高的,总氮总磷严重超标的,所以才要排泥加碳源促进反硝化降总氮,不明白短程硝化亚硝酸盐累计会导致COD不降吗?
回复

使用道具 举报

本版积分规则