AOAO 脱氮工艺

[复制链接]
查看545 | 回复14 | 2022-4-17 22:44:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺流程为:综合废水调节池→配水井→一级A→一级O(回流至配水井一级回流比200~300%)→二级A(投加甲醇去除总氮)→二级O (回流至配水井,二级回流比100~150%)→二沉池(污泥回流50~100%,回流至配水井)→清水池排放。一般情况下,我们都是测A1出口的总氮,来确定A2甲醇投加量。现在问题如下:
① 如果我A2甲醇投加量不够,清水池出水总氮一直在持续上涨,我现在除了在A2投加足量的甲醇让后面的水合格,前面那些那些不合格的水还能进行什么操作??
② 如果我进水氨氮高导致我出水总氮超标,我可以进行哪些操作处理让水质尽快合格?
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2022-4-17 22:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
抽回去在处理一下
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-4-17 23:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2022-4-17 22:56
抽回去在处理一下

正解👍 👍 👍
回复

使用道具 举报

HH651378 | 2022-4-17 23:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2022-4-17 22:56
抽回去在处理一下

没和你两闹着玩😂
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-4-17 23:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
一级O的容积决定了你两级AO的运行特点,建议提供一下各池的容积比或者是设计停留时间(池容/设计进水量,不包括各类回流的哦)。另外A2碳源的投加决定于一级O出口的硝氮,而不是A1出口的总氮
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-4-17 23:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
在不同的两级AO设计中,有的一级O是用来完全硝化,二级A投加碳源(或超越原水)进行反硝化,二级O用来脱碳(去除多投加的碳源,或硝化来自超越水中的氨氮)。有的一级O进行部分硝化,二级O将剩余的氨氮完全硝化。

根据你提供的回流参数及回流点位推断,你的现场貌似属于后一种。
回复

使用道具 举报

HH651378 | 2022-4-17 23:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2022-4-17 23:15
一级O的容积决定了你两级AO的运行特点,建议提供一下各池的容积比或者是设计停留时间(池容/设计进水量,不 ...

😂问题就是,设计停留时间和现场根本对不上!而且A1进口氨氮和出口氨氮相差不到5个,总氮基本上是和氨氮持平
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-4-17 23:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
从你提供的数据看的话,A1是没有稀释没能力,更没有硝化能力,所以A1氨氮的变化可以忽略
回复

使用道具 举报

HH651378 | 2022-4-17 23:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2022-4-17 23:19
在不同的两级AO设计中,有的一级O是用来完全硝化,二级A投加碳源(或超越原水)进行反硝化,二级O用来脱碳(去 ...

以前是在A1进投加大部分的碳源,A2 投加一点点,或者就只加A1进口。现在改成A2,我觉得更好控制了
回复

使用道具 举报

HH651378 | 2022-4-17 23:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2022-4-17 23:19
在不同的两级AO设计中,有的一级O是用来完全硝化,二级A投加碳源(或超越原水)进行反硝化,二级O用来脱碳(去 ...

设计是在配水井加磷盐,在去除COD,氨氮、总氮的同时,进一步去除废水中的总氮
回复

使用道具 举报