溶解氧好氧4左右,兼氧0.2-0.3;内回流400%外回流100%。进水40吨每天,兼氧2每天投225公斤面粉。目前二级一直没有脱氮及去除COD的效果,请教各位大佬,问题可能出在哪里?谢谢!
wechat_upload1650097071625a7baf8ba81
回复

使用道具 举报

朱恩来(环保水处 | 2022-4-16 17:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
你们是什么污水,是不是氯离子太高了,微生物中毒了沒有处理能力了。
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-4-16 21:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
我认为原因在于第一级AO处理效果太好。
对于这种两级AO,第一级的负荷不能太低,太低了会造成后续AO没有可生物降解的有机物可以利用。
回复

使用道具 举报

张祺 | 2022-4-17 08:44:22 | 显示全部楼层
查看一下厌氧池运行情况吧·
回复

使用道具 举报

欢明 | 2022-4-17 21:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
看数据,好氧的硝化效果不太好,氨氮都没转化成总氮
回复

使用道具 举报

欢明 | 2022-4-17 21:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
转化成硝态氮
回复

使用道具 举报

红红火火恍16130 | 2022-4-17 22:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
二级工艺氨氮太高,硝化系统有问题,转化不了硝酸盐
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-4-18 08:38:51 | 显示全部楼层
二级好氧池的停留时间有多少?
回复

使用道具 举报

悠然25187 | 2022-4-18 08:56:07 | 显示全部楼层
COD这么高还加面粉?是在初始培养阶段吗
回复

使用道具 举报

清北永远得不到 | 2022-4-18 13:26:08 | 显示全部楼层
氨氮并没有硝化成硝态氮,从这上面找原因