AO+MBR工艺
厌氧池总磷1.5-2.3左右,好氧1总磷0.7左右,好氧3总磷1左右。好氧池出现总磷升高的现在,但是溶解氧都在2mg/L,没啥问题。但是最近有个现象—厌氧沉淀池打到好氧池的水带少部分的泥,不过溶解氧没问题。不知道对好氧池吸收磷有没有影响。
图片依次是:好氧1进水,好氧1,好氧2,好氧沉淀池
CD553857-267D-414E-9654-4C6E5F27F73F.jpeg
F4E81116-BAB2-4526-9706-28D58276AF6E.jpeg
3F5B488C-8AC4-42DB-9395-552CB27EC8CB.jpeg
EAE7D1D3-5810-4C73-8B27-F690BF30C558.jpeg
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-4-14 08:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧和好氧都有单独的沉淀池吗?污泥系统也是独立的?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

灰原哀 | 2022-4-14 08:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-4-14 08:21
厌氧和好氧都有单独的沉淀池吗?污泥系统也是独立的?

厌氧好氧都有单独的沉淀池
回复

使用道具 举报

adolph | 2022-4-14 09:22:54 | 显示全部楼层
厌氧池TP浓度不高,释磷并不显著,吸磷也就有限
回复

使用道具 举报

不咋呀 | 2022-4-14 10:05:01 | 显示全部楼层
溶解氧弄到1.5试试呗,只要氨氮能达标就行。曝气多了污泥老化解体总磷不就又从细胞里出来了。
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-4-14 10:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
你以为没问题的,其实就是问题。
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

灰原哀 | 2022-4-14 10:14:52 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2022-4-14 10:05
你以为没问题的,其实就是问题。

确实是,好氧池2溶解氧0.5以下
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-4-14 10:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
灰原哀 发表于 2022-4-14 08:31
厌氧好氧都有单独的沉淀池

如果是单独的污泥系统,那就不是生物除磷了呀,生物除磷是通过同一的污泥系统中的聚磷菌经过厌氧释磷好氧吸磷来进行除磷的!缺一不可呀,楼主这个磷是不是通过正常代谢消耗掉的磷呢?这个和水质的CNP比有很大关系!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

灰原哀 | 2022-4-14 10:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-4-14 10:18
如果是单独的污泥系统,那就不是生物除磷了呀,生物除磷是通过同一的污泥系统中的聚磷菌经过厌氧释磷好氧 ...

调节池—厌氧池—厌氧沉淀池—好氧池—好氧沉淀池—MBR膜—出水,但是最近都没加磷肥,磷酸二铵之类的。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-4-14 13:43:59 | 显示全部楼层
你们加药沉淀磷是在膜池吗