李彦斌 | 2022-4-15 12:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
以O池SV为准,这个按生化要求来就行。,MBR处不要超过70%,我这MBR是95%以上的,控制好MBR的各参数,运行不会出问题。
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2022-4-15 22:13:02 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2022-4-13 21:28
回流太大了之后还面临一个破坏厌氧和缺氧环境的问题。

不会的,控制的好就行,逐级回流不影响,除非设计有不小的缺陷
回复

使用道具 举报

环评验收环保排 | 2022-4-19 10:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
你这个工艺跟我们这个污水站是一样的,我们仪器就一个量筒
回复

使用道具 举报

环评验收环保排 | 2022-4-19 10:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-4-13 13:42
MBR可以排泥么,求教

可以排泥,我一个月排一次
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-4-19 12:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
环评验收环保排 发表于 2022-4-19 10:21
可以排泥,我一个月排一次

那是运行的好的情况是不是
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

猪油拌饭 | 2022-6-23 10:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得这个工艺污浓度高一点也没啥,实际运行试过,也就这样。主要还是看出水水质,回流开起来应该不至于这么不均衡吧。