溶解氧,除碳工艺,进水cod150,氨氮50,不用除总氮。

[复制链接]
查看1182 | 回复19 | 2022-4-12 10:44:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.停曝气后,溶解氧下降缓慢,一般有哪几种可能?
列如污泥活性不好,无机成分过多等好氧量下降?
2.悬磁浮风机,最小频率,溶解氧8。
调整为间歇曝气。曝气一小时,溶解氧4,停曝气1.5小时0.5,这是第一周期。第二周期6-3,第三周期8-5,
有没有好的间歇曝气技巧,溶解氧能稳定点?
回复

使用道具 举报

???31197 | 2022-4-12 10:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
曝气管道开旁通减压
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-4-12 11:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟啊,你得先弄明白测出来的DO是个什么东西。
还得明白微生物消耗氧气是一直消耗的。
还得明白DO也和进水COD、氨氮等耗氧物质强相关。
你这个,说白了就是设计差异太大,悬浮风机给配的太大的问题,
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-4-12 11:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
???31197 发表于 2022-4-12 10:53
曝气管道开旁通减压

排压阀已安装,不管用
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-4-12 11:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2022-4-12 11:02
兄弟啊,你得先弄明白测出来的DO是个什么东西。
还得明白微生物消耗氧气是一直消耗的。
还得明白DO也和进水 ...

有什么好的办大佬有什么好的建议么?
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-4-12 11:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
我和僵尸有个约 发表于 2022-4-12 11:30
有什么好的办大佬有什么好的建议么?

安个适合这个系统的风机。
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-4-12 12:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
我和僵尸有个约 发表于 2022-4-12 11:30
有什么好的办大佬有什么好的建议么?

原水cod才150,溶解氧降低缓慢,是正常的
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-4-12 13:09:54 | 显示全部楼层
好的间歇曝气的技巧需要自己摸索,因地制宜
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-4-12 14:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2022-4-12 13:09
好的间歇曝气的技巧需要自己摸索,因地制宜

大佬给个参考意见啊😱
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-4-12 14:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2022-4-12 11:53
安个适合这个系统的风机。

领导不批😂
回复

使用道具 举报