硝化液内回流取水口位置的问题

[复制链接]
查看1304 | 回复7 | 2022-4-9 15:15:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工艺设计方把硝化液回流设置在每一级的沉淀池中,取水口在池底,合理么?如不合理应从哪个池回流,无消气池。
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-4-9 15:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
硝化液回流泵一般都设置在曝气池中。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-4-9 19:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
内回流一般设置在曝气池末端,设置在沉淀池绝对不合理!你可以想象一下对沉淀池的HRT有多大的影响!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

水务公司杨成建 | 2022-4-9 22:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂估计和你们一样,设计在沉淀池池底,真不知道消化液回流是否有效
回复

使用道具 举报

无趣先生(张永 | 2022-4-9 22:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
取水口设置在池底,不就成了外回流了吗
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2022-4-9 23:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
回流的就是污泥了而不是硝化液
回复

使用道具 举报

刘宁生-绵阳 | 2022-4-10 11:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
在沉淀池回流只能称为污泥回流了,不是硝化液回流,如果想调整,可以加个临时泵固定水管,在从曝气端到缺氧段回流是硝化液回流。
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-4-11 13:51:07 | 显示全部楼层
水务公司杨成建 发表于 2022-4-9 22:07
我们厂估计和你们一样,设计在沉淀池池底,真不知道消化液回流是否有效

效果肯定大打折扣了
回复

使用道具 举报