进一步降低氨氮的方法

[复制链接]
Mi Manchi | 2022-4-11 12:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
红红火火恍16130 发表于 2022-4-10 20:20
你好,我这边一半是车间废水,可生花性较差,进水bc比0.3,且负荷也不高,目前水量只到最大处理量的一半 ...

我厂是炼油化工污水,上游来水可生化性也在0.3左右,污泥浓度上不去可以考虑投加一些磷盐,我们生化池出水正磷酸盐含量不低于0.8,二沉池有些许藻类,但是污泥浓度较之前有明显改善。PH值和总碱度我更推荐以总碱度为判断指标;低负荷运行硝化反应应该不错的,如果怀疑有抑制物建议有条件做一下硝化速率,没有条件可以做一段时间的生化池出水硝酸盐氮含量变化趋势图分析分析。
回复

使用道具 举报

红红火火恍16130 | 2022-4-14 08:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
Mi Manchi 发表于 2022-4-11 12:29
我厂是炼油化工污水,上游来水可生化性也在0.3左右,污泥浓度上不去可以考虑投加一些磷盐,我们生化池出 ...

好的,谢谢指导
回复

使用道具 举报

红红火火恍16130 | 2022-4-21 23:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
Mi Manchi 发表于 2022-4-11 12:29
我厂是炼油化工污水,上游来水可生化性也在0.3左右,污泥浓度上不去可以考虑投加一些磷盐,我们生化池出 ...

你好,我想咨询下,目前进水ph是8.5,出水ph是7.2,从出水ph判断碱度够吗,还需要加些氢氧化钠吗?