出水合格,沉降比高,救急!

[复制链接]
谢言 | 2022-4-6 11:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
zyzyoo 发表于 2022-4-6 10:49
目前是这么安排的,但是甲方不让减进水,说是不能影响生产,排泥24小时拉满都不够,,,,,, ...

各项指标都正常,可以不管他,这个东西不是绝对的,我们的目的就是出水达标
回复

使用道具 举报

zyzyoo | 2022-4-6 11:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
无趣先生(张永 发表于 2022-4-6 10:55
爆气加大点

好氧池溶解氧进口控制在0.5-1,中段2-3,末端3-4
回复

使用道具 举报

谢言 | 2022-4-6 11:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
沉降比97太吓人了
回复

使用道具 举报

zyzyoo | 2022-4-6 13:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2022-4-6 11:33
泥怎么看着有点黑?  外回流现在是多少?  好氧出口可以投加PAC来助沉

外回流120%,感觉压泥速度不够,加了pac,会影响压泥吗?
回复

使用道具 举报

zyzyoo | 2022-4-6 13:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
无趣先生(张永 发表于 2022-4-6 09:52
看意思出水还是没问题的

出水正常,但是会冒泥,带了泥,出水就不合格了,,,
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-4-6 13:33:38 | 显示全部楼层
zyzyoo 发表于 2022-4-6 13:29
外回流120%,感觉压泥速度不够,加了pac,会影响压泥吗?

你目前的重点是解决跑泥,你说呢?
回复

使用道具 举报

华山论剑 | 2022-4-6 20:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
增加排泥量,24小时压泥。
回复

使用道具 举报

ltc | 2022-4-6 21:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
爆气末端少量Pam,加大爆气量 多排泥  
回复

使用道具 举报

打雷了快跑 | 2022-4-9 12:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
生化沉淀末端跑泥 水力表面负荷大了
回复

使用道具 举报