生活污水厂好氧段浮泥怎么破

[复制链接]
查看1261 | 回复20 | 2022-3-23 10:53:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是生活污水处理厂,规模6000吨,混有16%工业污水,污泥浓度5000,溶解氧1.5-2,进水cod100-300变化,进水氨氮15-35。外回流比76,自温度上升后,生化池好氧段开始出现浮泥,脱泥每日8吨含水80的泥。二沉池池面飘满泥沫,冲洗后又会继续产生,感官不好,出水水质一切正常。请大神指点。
wechat_upload1648003584623a8a002bb88
wechat_upload1648003584623a8a00e6566
wechat_upload1648003585623a8a018e400
wechat_upload1648003586623a8a022b4db
回复

使用道具 举报

GSY | 2022-3-23 11:07:08 | 显示全部楼层
是不是部分老化的污泥上浮?
回复

使用道具 举报

李建科 | 2022-3-23 11:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
镜检结果确实存在老化现象
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-23 11:37:34 | 显示全部楼层
气温上升了,可以适当加大点排泥,老化了
回复

使用道具 举报

随云入月 | 2022-3-23 11:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
比我这好多了,我这水都看不见
回复

使用道具 举报

无名小徐 | 2022-3-23 12:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
不用管,每个厂的曝气池都存在
回复

使用道具 举报

谢言 | 2022-3-23 13:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧有点低了吧
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-3-23 14:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
排泥过程中,关注出水指标
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2022-3-23 22:10:22 | 显示全部楼层
老化,测个SV看看
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2022-3-24 07:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
看图片感觉是污泥老化了,温度回升了,多排排泥,排泥讲究少量多次,一点点增加。注意好氧池泡沫变化,浮泥减少到可接受范围就减少排泥。摸索一下最佳排泥量,以沉降比稳定为准。
回复

使用道具 举报