请教各位老师,如何将出水cod再降一些?

[复制链接]
夏恒星 | 2022-3-19 19:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2022-3-19 17:16
你这TN 氨氮也太低了,适当还可以补充点,小心泥膨胀了

老师好!出水cod偏高。葡萄糖都没敢加,就加了两袋复合肥。如果沉降比降到25%~30%,曝气池沫会不会少一些?出水会不会好一点?
回复

使用道具 举报

夏恒星 | 2022-3-19 19:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2022-3-19 16:52
运行的很好了,你要硬说,污泥有点老化,可以排排泥试试。其他的方案可行性不高。既然已经达标了,折腾的意 ...

老师好!出水cod偏高。葡萄糖都没敢加,就加了两袋复合肥。如果沉降比降到25%~30%,曝气池沫会不会少一些?出水会不会好一点?
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-3-19 20:38:25 | 显示全部楼层
夏恒星 发表于 2022-3-19 19:24
老师好!出水cod偏高。葡萄糖都没敢加,就加了两袋复合肥。如果沉降比降到25%~30%,曝气池沫会不会少一些 ...

污泥生长的好,沉降性能改善,对处理有益。
回复

使用道具 举报

往事并不如烟 | 2022-3-19 20:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
多加复合肥多排泥
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-20 18:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
你这个废水,应该是企业已经处理了再排过来的。
回复

使用道具 举报

小牛 | 2022-3-20 21:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
测一下进好氧PH
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-3-20 22:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是你进水COD和氮磷比例不对劲,氮磷太少了污泥营养失衡,所以你出水COD才偏高,补充点氮源试试
回复

使用道具 举报

污呜巫 | 2022-3-20 22:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
测测出水的bod,再根据数据想办法
回复

使用道具 举报

文武双全 | 2022-3-21 08:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
单看去除率运行的可已了,想进步降低cod可以考虑把二沉池出水一部分返回到水解酸化池前端
回复

使用道具 举报

梦幻不是现实 | 2022-3-21 15:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉不是溶解氧低,感觉是有点高了,看沉降比泥水界面有点白,污泥颗粒粗大,有点老化。另外,一般建议好氧沉淀池里的污泥不要回流至水解酸化池。。