沉降比大时泥面是凹的,小的时候是凸液面。

[复制链接]
HI873207 | 2022-3-5 12:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
Ing_Wen 发表于 2022-3-5 09:27
是的,营养物质失衡导致负荷变相升高

碳氮比如果不是低而是高了会出现什么情况呢  脱氮会彻底吗
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2022-3-5 13:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-3-5 10:28
排泥  提负荷  降曝气等冲突吗

为什么会冲突呢,不是解决办法挺好吗
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-3-5 15:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
非常完美 发表于 2022-3-5 13:48
为什么会冲突呢,不是解决办法挺好吗

多谢鼓励。
干活儿没自信,做事缩手缩脚的。
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-3-5 18:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-3-5 15:09
多谢鼓励。
干活儿没自信,做事缩手缩脚的。

操作注意点出水指标就行
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-3-5 19:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-3-5 18:19
操作注意点出水指标就行

多谢多谢
回复

使用道具 举报

Llfei | 2022-3-6 16:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-3-5 09:27
有一些。
只是反硝化池有一层厚厚的浮渣,但是搅拌器一直也在转。

反硝化池的进水COD是否过高?如果是请调小外回流。外回流过大也会影响到污泥
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-3-6 19:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
Llfei 发表于 2022-3-6 16:46
反硝化池的进水COD是否过高?如果是请调小外回流。外回流过大也会影响到污泥
...

收到,多谢。污泥回流是通过超滤来解决的。
由于二级没水,超滤不具备启动条件。污泥没有回流。
回复

使用道具 举报

Ing_Wen | 2022-3-6 21:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-3-5 12:45
碳氮比如果不是低而是高了会出现什么情况呢  脱氮会彻底吗

能处理的范围内氮会降到很低
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-3-7 05:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
Ing_Wen 发表于 2022-3-6 21:56
能处理的范围内氮会降到很低

假设这样:
COD足够多,污水经过AO处理。
结果会是这样不:
1.由于COD足够多,那么污水在经过A池时,硝态氮全部转为氮气(其实,由于假设原水中COD足够多,也就是还原性物质很多,硝态氮是不是就很少呢。因为硝态氮可能具有氧化性)。
2.水经过A流入O。由于COD高,氨氮基本不会转化为硝态氮。而是按100:5:1同化去除。
3.假如COD足够高,污水经过AO处理出水是否会是这样:硝态氮、氨氮、有机氮都很低,但是COD可能会很高呢。
回复

使用道具 举报

Ing_Wen | 2022-3-7 15:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-3-7 05:28
假设这样:
COD足够多,污水经过AO处理。
结果会是这样不:

个人觉得第三种情况可能性比较大
回复

使用道具 举报

本版积分规则