关于进水盐度3000,对对生化系统有影响吗

[复制链接]
查看1350 | 回复19 | 2022-3-4 16:09:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近氨氮去除效率特别慢,进水浓度没有变化,但是do一般要曝到5.5-7,氨氮才能去除干净,而且曝气时间也要延长,以前正常1小时处理干净,现在要1.5小时以上才能处理完,sv沉淀情况,上清液这些都正常。所以想请教一下,进水盐度一般多少是正常的
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-3-4 18:04:09 | 显示全部楼层
3000mg/l?盐分对硝化反应影响很大
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-3-4 19:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
盐分0.3%挺低的,只要盐分波动不大没什么影响,你是SBR工艺?通过时间来控制硝化的进行?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

阿旗 | 2022-3-4 20:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-3-4 19:09
盐分0.3%挺低的,只要盐分波动不大没什么影响,你是SBR工艺?通过时间来控制硝化的进行? ...

麻烦问下,AO系统进水盐度控制在多少合适?
回复

使用道具 举报

孙斌 | 2022-3-4 20:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-3-4 19:09
盐分0.3%挺低的,只要盐分波动不大没什么影响,你是SBR工艺?通过时间来控制硝化的进行? ...

3000是3%吧,不算特别好,但肯定有抑制
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-4 21:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度有什么变化吗?
回复

使用道具 举报

1+1 | 2022-3-4 23:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
TDS3000毫克升对生化影响很小的,肯定是其他因素导致的,比如温度、进水COD浓度或者污泥浓度等,多方面查找一下
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2022-3-5 00:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-3-4 21:05
污泥浓度有什么变化吗?

污泥浓度没什么变化
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2022-3-5 00:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-3-4 19:09
盐分0.3%挺低的,只要盐分波动不大没什么影响,你是SBR工艺?通过时间来控制硝化的进行? ...

cass工艺,之前是通过do来控制曝气时间的,但是现在do反馈不了池内情况,一曝气do就上3,调小气量和增加碳源都一样,所以改为根据时间
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2022-3-5 00:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2022-3-4 18:04
3000mg/l?盐分对硝化反应影响很大

是的3000mg/l,所有指标都没问题,就是氨氮处理效果特别差,也能处理达标,但是处理时间久,do高