【连载】垃圾渗滤液调试!硝化系统准备启动

[复制链接]
查看1761 | 回复6 | 2022-2-24 16:54:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾填埋场两级AO加膜,表2标准,A1:16℃;O1:PH,试纸为6,化验为8.33,18℃;COD 4515;氨氮50.4;SV30为93%;污泥浓度6264mg/L;DO几个溶氧仪不知那个准,在线1.12,用其余两个测都在3.0以上。(池内COD按4515、污泥浓度按6264算,污泥负荷为0.7。确实很高了。)

目前采取措施:保证溶解氧、闷曝、明天继续化验数据。

请老师指教(冬季启动的,刚开始温度10℃左右)

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
admin + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-2-24 19:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
有膜咱们就不用考虑SV了,楼主的措施坚持住就行了,注意COD和PH变化,待COD消耗掉就是硝化开始建立的时候!待PH下降的时候就是硝化启动的时候!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-25 10:04:53 | 显示全部楼层
该补充碱度了。溶解氧一定要保证在2以上。
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-2-25 19:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-24 19:09
有膜咱们就不用考虑SV了,楼主的措施坚持住就行了,注意COD和PH变化,待COD消耗掉就是硝化开始建立的时候! ...

多谢关注!
后综合考虑,进的渗滤液加起来也没有测得O1的这么高。
分析认为低负荷高曝气污泥解絮及化验结果可能有些问题。
昨晚措施是:曝气降频;今晨是间歇曝气增加进水。
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-2-25 19:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-2-25 10:04
该补充碱度了。溶解氧一定要保证在2以上。

非常感谢您的关注。我会及时调整。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-2-25 21:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-2-25 19:51
多谢关注!
后综合考虑,进的渗滤液加起来也没有测得1O的这么高。
分析认为低负荷高曝气污泥解絮及化验结 ...

欢迎及时分享动态!😊
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-3-1 16:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-25 21:04
欢迎及时分享动态!😊

请多关注哦