AAO厌氧池出水口硝态氮达到了8以上

[复制链接]
查看916 | 回复9 | 2022-2-15 22:19:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厌氧池硝态氮出水口测数据达到了8以上,什么原因,回流也不算太大
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-2-15 23:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
其他指标有吗?例如厌氧池进出口COD和硝态氮?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-2-16 09:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
化验误差,或者系统积累的氮浓度过高
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-2-16 10:12:53 | 显示全部楼层
沉淀池的硝态氮多少呢?或者说出水硝态氮多少呢?外回流是否开得过大带回去太多的硝氮
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-2-16 10:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
进水的硝态氮多少呢
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

食指戳键盘 | 2022-2-16 11:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
什么水啊,为什么要测厌氧池的硝态氮,硝态氮不是在缺氧池去除的吗?
回复

使用道具 举报

serenity61629 | 2022-2-16 12:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧池那么高,进水就很高吗,厌氧环境是不是已经没有了,碳源也不足
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-17 20:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
你们是什么工艺?a2o?
回复

使用道具 举报

小魔方 | 2022-3-5 21:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
AAO工艺,进水硝态氮几乎为0  内回流比也不大,缺氧池出水口硝态氮为7左右
回复

使用道具 举报

小魔方 | 2022-3-5 21:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
生活污水
回复

使用道具 举报

本版积分规则