接触氧化池晚上不进水可以停止曝气吗

[复制链接]
查看2488 | 回复20 | 2022-2-14 17:12:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制造厂废水,前端预处理,水解酸化+接触氧化工艺,设计(60m³/h,生化端进水COD800~1000),实际每天只有工业废水150方+生活污水150方,生化端进水COD400左右,水量小负荷低,每天按10小时间歇进水,开一台鼓风机,频率20赫兹,晚上没有人值班,风机一直运行,溶解氧居高不下(8以上),我想请问晚上不进水是否可以停止曝气供氧!
还有两套接触氧化系统,同样的进水量,同样的水质,A.B两套接触氧化池出水差距很大,填料挂膜看着都还不错!白天进水A池溶解氧会明显消耗,B池溶解氧消耗很慢,是不是因为高溶解氧导致生物膜氧化解体了?各位老师帮忙回答一下!
wechat_upload1644829515620a1b4b13bcb
wechat_upload1644829531620a1b5b1e0a2
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-2-14 21:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
膜挂的挺厚的,活性污泥也没有了,说明挂膜情况确实不错,两个接触氧化出水指标差不多吗?风机是用的同一个吗?曝气管是同一根吗?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

李玉成 | 2022-2-14 21:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
可以开间歇曝气吗?
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-2-14 22:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
2条线路,耗氧量不同,可能与2条线路的风量、污泥量、曝气效果等等有一定关系
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-2-14 23:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
晚上不进水可以停曝气
回复

使用道具 举报

芦亚 | 2022-2-15 08:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
李玉成 发表于 2022-2-14 21:56
可以开间歇曝气吗?

晚上没有人值班,要不连续开,要不晚上停
回复

使用道具 举报

芦亚 | 2022-2-15 08:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-14 21:49
膜挂的挺厚的,活性污泥也没有了,说明挂膜情况确实不错,两个接触氧化出水指标差不多吗?风机是用的同一个 ...

同一个风机,一根主管道,两根分管,可通过阀门控制风量,接触氧化池B的阀门已关到最小了,溶解氧还是下不来
回复

使用道具 举报

芦亚 | 2022-2-15 08:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-2-14 22:10
2条线路,耗氧量不同,可能与2条线路的风量、污泥量、曝气效果等等有一定关系 ...

我也觉得可能是前期培泥没有做好,那现在怎么补救呢,还是重新投泥?
回复

使用道具 举报

芦亚 | 2022-2-15 08:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2022-2-14 23:51
晚上不进水可以停曝气

连续14小时不曝气对生化系统没有影响吗?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-15 08:39:15 | 显示全部楼层
你们是涂装废水和生活污水一起处理,回用吗?晚上可以间歇曝气
回复

使用道具 举报

本版积分规则