COD出水比进水高,怎么办?

[复制链接]
。891421 | 2022-2-15 12:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-2-14 21:03
进水和出水是同一天取的样么?
如果是同一天,那得查查前面几天的进水有没有异常 ...

都是之前池子里的水,出水量太小,短时间内没办法进入大量新水
回复

使用道具 举报

。891421 | 2022-2-15 12:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-14 20:53
那你的氨氮和TN不就倒挂了?😂

对啊😄现在溶解氧增到4.2,膜池到厌氧的回流减少
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-2-15 12:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
。891421 发表于 2022-2-15 12:33
出水现在还有泡沫,厂子是刚接手进行调试,接手前这边没有运行导致池底有黑泥,现在爆气量增加后生化池里明 ...

曝起来的死泥
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

。891421 | 2022-2-15 12:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-2-15 12:41
曝起来的死泥

对啊😂,那现在氨氮和cod这么高咋整
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-2-15 13:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
。891421 发表于 2022-2-15 12:33
出水现在还有泡沫,厂子是刚接手进行调试,接手前这边没有运行导致池底有黑泥,现在爆气量增加后生化池里明 ...


表面活性剂泡沫?出水指标升高应该是之前污泥厌氧消化产生的,重新接种培养吧
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-2-15 13:29:26 | 显示全部楼层
化验时,测住泥了存在你这种情况,平时,你说的这种情况有点诡异
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-2-15 13:30:38 | 显示全部楼层
更何况aao+mbr就是用来处理负荷较高的废水,会不会只是这个时段进水COD小于出水