厌氧出水发黑带泥COD增加,好氧泥变黑,氨氮超标

[复制链接]
查看4093 | 回复35 | 2022-1-25 19:28:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厌氧突然出水发黑带有一些泥,造成好氧泥变黑,溶解氧下降,氨氮数值倍增,即将超标,现在增加厌氧沉淀罐排泥,效果不明显,COD依旧高居不下,出水带泥依然没解决。
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2022-1-25 19:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
一共两个厌氧罐每个1000方,并联进水现在增加厌氧罐的温度至40度,进水量40方,回流40方,进水和回流量和之前基本没有太大的变化,
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2022-1-25 19:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
水力停留时间,设计标准是0.5米每小时也没有超过标准,突然带泥,有没有大神支个妙招
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-1-25 21:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
你们厌氧是一直都这样吗?
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-1-25 23:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
把化验指标都说说,进水cod,氨氮,ph,厌氧罐内ph,温度。厌氧出水跑泥很正常,污泥浓度高或者水力负荷高都会漂泥,生化污泥变黑可能是污泥老化或缺氧造成,把溶解氧控制在2-4,厌氧出水cod,氨氮都是多少
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-1-26 00:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
好氧发黑是因为厌氧出水带泥,厌氧污泥的COD贡献量很大的,没记错的话1g厌氧污泥等于1.42g的COD,建议做一下SCOD,看和之前有没有变化,如果没有变化,那仅仅是跑泥。
跑泥的原因很多,在保证出水VFA不增高的前提下大量排泥吧,现阶段为了减少跑泥量,建议减少回流量,降低上升流速。
另外进水水质有没有太大变化,高负荷冲击导致的产气负荷增加也是跑泥的一大原因。
完了,原因说不完了,你就先减少跑泥量吧,后续再说后续的事
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2022-1-26 07:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-1-25 21:07
你们厌氧是一直都这样吗?

不是,突然出水开始带泥,厌氧的cod增加,正常出水都是透亮的cod在4-500左右
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2022-1-26 07:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
最初印象 发表于 2022-1-25 23:09
把化验指标都说说,进水cod,氨氮,ph,厌氧罐内ph,温度。厌氧出水跑泥很正常,污泥浓度高或者水力负荷高 ...

进水cod在5000到7000左右,氨氮150 总氮100进水水温43度ph在7-9左右,罐内ph在7.5-8左右,现在厌氧出水cod在1600左右氨氮110
回复

使用道具 举报

张鹏波 | 2022-1-26 07:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2022-1-26 00:26
好氧发黑是因为厌氧出水带泥,厌氧污泥的COD贡献量很大的,没记错的话1g厌氧污泥等于1.42g的COD,建议做一 ...

现在就是在想办法减少出水带泥,基本上能试的都试了,效果不是太明显
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-26 07:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
重金属有没有检测,会不会是重金属中毒了
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报