城市污水氨氮 ,总磷去除率不高

[复制链接]
德才 | 2022-1-21 10:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
°九三 发表于 2022-1-21 10:16
开始调试运行可以泥膜共生  后期膜挂上就可以只要生物膜      生物膜分两层厌氧层和好氧池层       ...

但是靠膜来处理氨氮,总磷的去除率不高,一半不到。
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-1-21 10:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
°九三 发表于 2022-1-21 10:16
开始调试运行可以泥膜共生  后期膜挂上就可以只要生物膜      生物膜分两层厌氧层和好氧池层       ...

你有搞过这种工艺吗?有什么良策!谢谢
回复

使用道具 举报

随云入月 | 2022-1-21 10:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
新厂?冒昧问一下,接种污泥没?
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-21 10:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
德才 发表于 2022-1-21 08:50
哦!加什么比较好呢?

城市污水体量大,乙酸钠会好些,但是成本会高很多,不太现实,可以用食品级的葡萄糖
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-1-21 11:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-1-21 10:35
城市污水体量大,乙酸钠会好些,但是成本会高很多,不太现实,可以用食品级的葡萄糖 ...

好的,谢谢你了
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-1-21 11:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
随云入月 发表于 2022-1-21 10:30
新厂?冒昧问一下,接种污泥没?

不是新厂,接种了污泥的,挂膜了已经,运行了有半年了。
回复

使用道具 举报

Cxks | 2022-1-21 12:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
德才 发表于 2022-1-20 17:03
我暂时还没有加Pac,我在想即便加了Pac也不可能从2点几降到0.5一下吧!

加pac,冲洗下网格和斜管,
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-1-21 13:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
Cxks 发表于 2022-1-21 12:11
加pac,冲洗下网格和斜管,

噢,谢谢!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-21 15:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
德才 发表于 2022-1-21 09:50
接触氧化法不是不需要回流的吗?

你的填料在好氧池挂着?
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-1-21 15:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-1-21 15:04
你的填料在好氧池挂着?

对,挂着的,已经投泥挂上膜了,cod从一百多降到20左右,氨氮,总磷去除率不高,一半不到。
回复

使用道具 举报