氨氮超标,求大神指点

[复制链接]
郑越 | 2022-1-19 16:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
o池是膜生物反应器吧,还是说填料挂膜的
回复

使用道具 举报

张祺 | 2022-1-19 17:31:07 | 显示全部楼层
生化池温度多少?我们北方有一个水厂,生化池温度就7度,硝化效率降低很多,氨氮进水25,出水6,
回复

使用道具 举报

嘉雯 | 2022-1-19 17:46:50 | 显示全部楼层
氨氮升高,先要看碳氮比,不够的话减少进水负荷适当稀释下,再控制好溶解氧和pH(7.8-8),少排泥,多循环
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-1-19 19:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
zaqwsx 发表于 2022-1-19 10:46
停留时间十个小时,碱度没有测,不过PH值基本变化不大,这个PH之前一直运行的比较平稳 ...

出水氨氮异常,是因为进水氨氮浓度升高?还是水温有变化?
污泥量近期有啥变化?
回复

使用道具 举报

Passionfruit | 2022-1-19 20:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
排泥量如何啊?有镜检吗?
回复

使用道具 举报

zaqwsx | 2022-1-20 08:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2022-1-19 13:47
不知道你进水cod多少,如果一百多,溶解氧一直4-6,污泥沉降比应该测不出来吧!好氧池上面有没有白色泡沫? ...

进口的COD200n左右,污泥不少40的沉降比呢,
回复

使用道具 举报

zaqwsx | 2022-1-20 08:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
郑越 发表于 2022-1-19 16:47
o池是膜生物反应器吧,还是说填料挂膜的

填料和活性污泥一起都有
回复

使用道具 举报

zaqwsx | 2022-1-20 08:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
Passionfruit 发表于 2022-1-19 20:37
排泥量如何啊?有镜检吗?

一个星期拍那么一点,前段时间长红虫子了,加了碳源,现在少多了,镜检没有,没有那个条件
回复

使用道具 举报

zaqwsx | 2022-1-20 08:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-1-19 19:13
出水氨氮异常,是因为进水氨氮浓度升高?还是水温有变化?
污泥量近期有啥变化? ...

这边基本没有检测工具,每天就是这么运行,正常就测一个SV3
回复

使用道具 举报

zaqwsx | 2022-1-20 08:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
张祺 发表于 2022-1-19 17:31
生化池温度多少?我们北方有一个水厂,生化池温度就7度,硝化效率降低很多,氨氮进水25,出水6, ...

这个二十多点。估计是进口负荷冲击的,只有进口的氨氮升高了
回复

使用道具 举报