微信扫一扫,快速登录
使用道具 举报
站在原地,等 发表于 2022-1-17 15:47 看看是不是二沉池配水渠的配水孔堵了,把它用杆戳一下
18198328 发表于 2022-1-17 19:56 试过了,都没有堵,很正常,都是浮起来的
放牛班班长 发表于 2022-1-17 21:08 设计水量多少?实际水量多少?生化池末端溶解氧多少?污泥浓度有多少?
18198328 发表于 2022-1-17 21:44 处理负荷只有40左右,污泥浓度5000,水量8000,末端do1.5
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
技术支持团队成员
18
43
386
助理工程师