缺氧池产生碱度,你的出水氨氮不行,但是总氮能行,要么是硝化菌异常,要么是好氧环境异常。结合你缺氧池溶解氧下不去,反硝化反应会产碱,补充硝化反应的消耗,但是如果缺氧池溶解氧高的话就无法产生足够的碱,好氧池碱度不足就抑制了硝化反应。所以我觉得你得先尝试补充碱度,再加大内回流减小曝气。
回复

使用道具 举报

广卅湾(非广州) | 2022-1-30 21:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧池Do高必然是曝气池挟持过高的回流溶解氧,中途无有流失溶氧直接带入厌氧池。好氧池Do都有3mg/L,氨氮却降不下!明摆着是硝化菌出问题了,曝气过高,泥散否?
回复

使用道具 举报

fu199303 | 2022-1-30 22:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
你污泥中毒了,或者说有你系统不能适应物质。先减少进水或进水,排泥,再投污泥或投加菌种来解毒。为什么溶解氧高,微生物中毒或被抑制了,减少呼吸消耗氧。我处理过两个这样的项目,搞污水总会出现这样那样的问题。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-30 22:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
清浊之间 发表于 2022-1-30 21:06
缺氧池产生碱度,你的出水氨氮不行,但是总氮能行,要么是硝化菌异常,要么是好氧环境异常。结合你缺氧池溶 ...

这个见解很独特,是考虑的一个方向碱度不够,硝化反应效果是不行的
回复

使用道具 举报

Nevermore | 2022-9-5 13:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
陈赛龙 发表于 2022-1-17 09:34
今天的sv30 90%,污泥浓浓度2000左右

sv30上清液如何?
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-9-6 00:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
这都没什么讨论的必要
不经意之间或者你们没注意的情况
进水把泥都给干死了
重新开始吧
回复

使用道具 举报

于仁舟 | 2022-9-6 09:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池溶氧仪准不准哦,有点像过度曝气老化解体了