冬季碳氮比=9左右

[复制链接]
郑越 | 2022-1-16 20:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
污泥打到调节池如果不影响污泥浓度,那就相当于减小进水负荷了,对硝化有利,但是对厌氧释磷和反硝化不利
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-16 21:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-1-16 20:02
这可咋整,你人家问污水种类了吗?就认定人家的水质能生物利用的不多? ...

草率了是
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

283664 | 2022-1-16 22:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
适当增加污泥浓度 调整曝气量
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-1-16 23:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
维~豆奶粉 发表于 2022-1-16 20:19
生活污水站。进水bod没做过...

水温低,硝化速率受限是主要问题
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-1-16 23:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
维~豆奶粉 发表于 2022-1-16 20:19
生活污水站。进水bod没做过...

问题给你找到了,解决办法不是更轻松?
可以从几个方面考虑:污泥量、反应时间、反应环境等等
回复

使用道具 举报

tao- | 2022-1-17 08:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
首先,你的碳氮比环境是符合微生物增殖条件,符合100:5:1,微生物增殖环境符合后和氮磷多少没有关系的。如果是出水看总氮,需要碳氮比是5:1需要加碳源的。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-1-17 09:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
确实很尴尬的CN比,可以测一下你的硝态氮和缺氧池出水COD,看看硝化反硝化系统是不是正常,如果正常,这个比例的多余的碳源会进入硝化池,先进行CNP比100:5:1的除碳反应,待碳源消耗掉,才能进行硝化,挤占了硝化菌代谢的时间和空间,因为气温低,细菌代谢缓慢所以会导致氨氮去除不完全,如果预处理可以把CN比控制在4~6之间,可以保证反硝化池把碳源代谢掉,没有多余的进入硝化池,对硝化系统也不会产生影响,所以楼主如果能预处理把进水COD降到200以内,氨氮大概率会达标的!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

维~豆奶粉 | 2022-1-23 18:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-1-17 09:37
确实很尴尬的CN比,可以测一下你的硝态氮和缺氧池出水COD,看看硝化反硝化系统是不是正常,如果正常,这个 ...

嗯嗯。再试
回复

使用道具 举报