有机负荷冲击导致氨氮超标

[复制链接]
查看995 | 回复25 | 2022-1-13 22:34:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司更换乙酸钠厂家,COD当量比之前高一倍多,在不知请的情况下继续按原量投加,发现问题停水闷爆24小时,由于不能长期停水后期停乙酸钠,少量进水,加大曝气量do在5-6之间持续3天测的好氧池末端上清液cod23,氨氮32,
ph7左右,在投加氢氧化钠,污泥浓度6800沉降图1半小时,图2一小时。我感觉爆气有点过但氨氮还降不下来
wechat_upload164208408761e036f701e7f
wechat_upload164208408761e036f74b603

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
SARAOE + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-14 00:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
看着污泥比较细碎,内外回流连续开起来
回复

使用道具 举报

阿旗 | 2022-1-14 01:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
对于硝化菌投加碳酸钠是不是比氢氧化钠好些?求答案
回复

使用道具 举报

郑越 | 2022-1-14 02:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
测下好氧池末端出水cod而非上清液,以及进水氨氮
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-1-14 07:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
生活污水吗?少进水状态,慢慢就好了
回复

使用道具 举报

张祺 | 2022-1-14 08:32:42 | 显示全部楼层
连续进水吧~负荷为原来的60%左右,1-2天就能恢复
回复

使用道具 举报

彭晓平 | 2022-1-14 09:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
加氢氧化钠改碳酸钠试试看
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-1-14 09:08:50 | 显示全部楼层
看上清液都浑浊了
回复

使用道具 举报

蓝海67007 | 2022-1-14 09:23:16 | 显示全部楼层
彭晓平 发表于 2022-1-14 09:05
加氢氧化钠改碳酸钠试试看

同样都是调节pH,两者有什么区别吗?我导师在调试时说过可以加片碱,见效快。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-1-14 09:46:13 | 显示全部楼层
污泥爆的稀碎,你看沉降的污泥太过密实!沉降比偏高,需排查原因, 你碳源加在那个位置?