进水COD1650, 氨氮185,进水量1100方/天 左右。  车间进水含有活性炭,   双氧水(含量大概每天两吨~四吨,具体含量不太清楚,没有办法检测) 。     期间PH值正常7~8,   溶解氧也在正常范围 ,内回流比100%~150%(回流泵流量最大65方/小时,进水40~65方/小时)。   七月份所有池子抽空重新投泥后运行了四个月然后出现污泥膨胀,氨氮超标。  然后又直接往里投泥,运行一个半月后又氨氮超标。  请大神帮忙分析指教
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2022-1-10 21:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
应该还是双氧水的问题
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-1-10 23:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
硝化崩溃的时候,是不是进水负荷波动很大?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

也許也許.@可能 | 2022-1-10 23:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2022-1-10 21:46
应该还是双氧水的问题

双氧水有办法分解吗?
回复

使用道具 举报

也許也許.@可能 | 2022-1-10 23:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-1-10 23:05
硝化崩溃的时候,是不是进水负荷波动很大?

进水基本上都差不多一直在五十多方,
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-11 07:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
现在的污泥浓度多少,之前投完泥运行了4个月,这次只运行了半个月就出了问题,这两次投完泥之后的操作是一样的吗?
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-11 07:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-1-11 07:48
现在的污泥浓度多少,之前投完泥运行了4个月,这次只运行了半个月就出了问题,这两次投完泥之后的操作是一 ...

打错了,是一个半月
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

Lancerent98937 | 2022-1-11 08:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
提高污泥浓度至5000左右吧,适量提高曝气量(cod浓度高),前期少量进水,进入恢复期,
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-1-11 09:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
内回流控制在50左右看看,适当提高污泥浓度和溶解氧。可能是硝化停留时间时间不够
回复

使用道具 举报

也許也許.@可能 | 2022-1-11 09:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
Lancerent98937 发表于 2022-1-11 08:50
提高污泥浓度至5000左右吧,适量提高曝气量(cod浓度高),前期少量进水,进入恢复期, ...

污泥浓度一直在5000