广东省佛山市附近污水厂可现场免费技术指导

[复制链接]
查看1214 | 回复10 | 2021-12-21 11:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你们的污水处理遇到问题,在网上面帮你们解决,还是不懂得话,问题处理不了的话。
可免费去现场免费指导,互相交流。不需要任何费用。无偿帮助。
废气处理,污水工艺设计,污水站运营,环评,验收,检测,应急预案。
回复

使用道具 举报

宋奇峰 | 2021-12-21 19:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个,顺便问点问题帮忙解答下
回复

使用道具 举报

宋奇峰 | 2021-12-21 19:15:24 来自手机 | 显示全部楼层

清洗废水里面含有过氧化氢,多久可以培养出挂膜的污泥?

清洗废水,里面含有过氧化氢,每天用25kg,百分之30含量,废水每天400方,设计1200方,现在里面没有泥了,自培的话需要多少,每天进水400不能停,接触氧化法400方的话生化池可以停留36小时,溶氧,PH,营养都正常,水温18,这样的话我需要多久才可以培养出挂膜的污泥,还是说有过氧化氢培养不出来
回复

使用道具 举报

庄工 | 2021-12-22 15:34:04 | 显示全部楼层
过氧化氢处理的话,你要加个预处理,因为基本上过氧化氢是酸性的,提高废水的pH值,可降低H2O2的氧化能力,控制废水的氧化还原电位在175mV以下,减少氧化剂对处理系统的氧化力,添加亚硫酸钠来还原H2O2分子,减少酸性废水中重金属含量。

我也不知道你这个有没有前端预处理过,然后再流进生化池,如果没有预处理,直接流入生化池的话。培养泥的话就比较困难。

还有一点直接去网上购买同类型的菌种直接培养,这样子比较快。

至于培养天数的话,

你最好算一下进水的碳源比多少,够不够你培养污泥,,如果只有废水过氧化氢,没有生活污水,那就是难上加难,菌种培养完之后定期还得投加面粉。

我看到你说营养都正常,我也不知道是什么营养物质。

冬天最好不要自培菌种,作为过来人的教训,周期太长顶不住。
要么去拉同类型污泥,要么网上购买碳源
回复

使用道具 举报

庄工 | 2021-12-22 15:34:39 | 显示全部楼层
网上购买菌种,不是碳源
回复

使用道具 举报

宋奇峰 | 2021-12-22 17:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢
回复

使用道具 举报

峨眉大哥哥 | 2022-1-31 16:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
你好老师,看了下你之前的回答,这个溶解氧高了污泥解体也会导致出水氨氮高吗?这边乡镇污水厂,溶氧仪坏了,不知道溶解氧到底多少,进入冬天后出水氨氮一直上涨,所以就调高了溶解氧,做沉降比实验是发现上清液解体的污泥变多,重新投了泥氨氮下降了一天又开始上涨。目前进水氨氮15左右,出水氨氮4点多。总氮也是4点多,反硝化应该是没问题的
IMG_20220130_115509.jpg
IMG_20220130_114542.jpg

回复

使用道具 举报

峨眉大哥哥 | 2022-1-31 16:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
峨眉大哥哥 发表于 2022-1-31 16:45
你好老师,看了下你之前的回答,这个溶解氧高了污泥解体也会导致出水氨氮高吗?这边乡镇污水厂,溶氧仪坏了 ...

aao工艺,进水氨氮15,总氮20,出水氨氮4点多,出水总氮5左右。污泥浓度1600
回复

使用道具 举报

峨眉大哥哥 | 2022-1-31 16:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
峨眉大哥哥 发表于 2022-1-31 16:45
你好老师,看了下你之前的回答,这个溶解氧高了污泥解体也会导致出水氨氮高吗?这边乡镇污水厂,溶氧仪坏了 ...

现在只有氨氮高,总磷总氮cod、ss都正常的,不知道是不是污泥解体引起的呢
回复

使用道具 举报

庄工 | 2022-2-9 15:04:24 | 显示全部楼层
峨眉大哥哥 发表于 2022-1-31 16:55
现在只有氨氮高,总磷总氮cod、ss都正常的,不知道是不是污泥解体引起的呢 ...

首先冬天温度下降,菌种活性受限,氨氮超标是百分之九十左右的概率,超标也正常,正常情况来讲加大风机也是可以增加菌种的温度,但是你风机加大的前提,还得加碳源,葡萄糖就可以了,不然溶解氧提高之后,水中的碳源比容易失调。