总氮突然出水超标?求大神指点。

[复制链接]
高琦-污水处理、 | 2021-12-20 15:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的说明,总氮以硝态氮为主,应该是比较好降的,系统的反硝化能力比较差,可以补充点反硝化菌。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-12-20 16:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下缺氧池的搅拌,是否存在搅拌故障问题。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-12-20 17:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
hao69886 发表于 2021-12-19 14:28
总氮还是超,17多。水温13.1 ℃还可以。 测了下好氧末端。硝态氮13.5,缺氧末端10.7。 ...

碳源翻倍投加,反硝化池也没啥去除率?你的碳源是投加到什么位置的?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

庄工 | 2021-12-21 10:01:13 | 显示全部楼层
排泥,投加面粉,闷爆一天,然后进水,我怀疑你这个是污泥龄的问题导致。
重新培养一段污泥,

然后内回流加大,投加葡萄糖。投加碳源比有一个计算方式,CNP100:5:1

而且如果你说是冬天问题导致的话,你要加大污泥量跟风机。
溶解氧控制高一点。控制在4-5.

还有一个问题,千万不要买工业的碳源,这个没什么用的。你投加也白投加。

为什么半年不排泥?,你们进水水质多少的?你排泥也要根据进水水质而去判断的
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2021-12-21 12:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
庄工 发表于 2021-12-21 10:01
排泥,投加面粉,闷爆一天,然后进水,我怀疑你这个是污泥龄的问题导致。
重新培养一段污泥,


是的一直加的工业葡萄糖 很难用。已经开始建设综合碳源罐了。
回复

使用道具 举报

姚飞 | 2021-12-21 21:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
缺氧硝态氮10太高了,小试找个合适的碳源,增加碳源投加量,缺氧硝态氮降下来就好了
回复

使用道具 举报