AO工艺TN降不去 氨氮没有

[复制链接]
逸雨 | 2021-12-17 16:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
莫问 发表于 2021-12-17 08:58
最好把进出水数据都写全了,COD 氨氮,混合液回流情况以及污泥现在什么状态。 ...

进水 氨氮 160~220 TN200~300
出水氨氮1左右 TN20~30
因为进水COD比较低 主要以投加碳源为主
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-12-17 16:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
逸雨 发表于 2021-12-17 16:07
出水氨氮28
COD75 进水碳氮比3.5

出水氨氮28总氮也是28,合情合理呀😃
回复

使用道具 举报

逸雨 | 2021-12-17 16:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-12-17 16:10
结合进水氨氮、出水氨氮和回流量大概能算出A池氨氮。 停留时间是够了的,碳源是否足够呢。 ...

直接算A区氨氮?愿闻其详 望不吝赐教
回复

使用道具 举报

逸雨 | 2021-12-17 16:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-12-17 16:12
出水氨氮28总氮也是28,合情合理呀😃

打错了 是TN28 氨氮为1左右😂
回复

使用道具 举报

逸雨 | 2021-12-17 16:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-12-16 21:16
进水B/N是多少,按你这样说反硝化能力不行,SV30 有图片上图片,看看你污泥情况也好呀 ...

分析是 O区溶氧较高完全靠A进行反硝化 而 装置的A区容积又只有9.9m³  反应区域受限
回复

使用道具 举报

张祺 | 2021-12-17 16:38:35 | 显示全部楼层
逸雨 发表于 2021-12-17 16:07
出水氨氮28
COD75 进水碳氮比3.5

加大点曝气量,你这个应该是工业废水吧,建议好氧池溶解氧控制在5-6mg/L,氨氮降下去了,总氮自然也就降了!
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-12-17 17:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
逸雨 发表于 2021-12-17 16:13
直接算A区氨氮?愿闻其详 望不吝赐教

假设A池氨氮还有28,总氮也不会低于28
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-12-17 22:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
逸雨 发表于 2021-12-17 16:17
分析是 O区溶氧较高完全靠A进行反硝化 而 装置的A区容积又只有9.9m³  反应区域受限 ...

这属于迷你型装置了吧,是用来做中试?
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

逸雨 | 2021-12-18 08:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-12-17 22:26
这属于迷你型装置了吧,是用来做中试?

还不算迷你型😂
A区9.9
O区29.2m³
回复

使用道具 举报

逸雨 | 2021-12-18 08:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
张祺 发表于 2021-12-17 16:38
加大点曝气量,你这个应该是工业废水吧,建议好氧池溶解氧控制在5-6mg/L,氨氮降下去了,总氮自然也就降 ...

对 工业废水
O区溶氧一直就在4~5
回复

使用道具 举报

本版积分规则