沉淀池浮泥及后续处理情况

[复制链接]
查看308 | 回复16 | 2021-12-14 11:39:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前沉淀池浮泥严重,也将自己的分析写在上一篇的帖子里,目前浮泥现状已有很大的改善,自发现浮泥情况至有明显改善历时4天,后来有一段时间又有浮泥现象,采取同样的方法后浮泥现状减轻,第一张为处理前,第二张为处理后,在此非常感谢各位老师给与的技术支持,浮泥产生原因及操作写在本帖下面,供大家参考交流
wechat_upload163945299061b8113ed11c8
wechat_upload163945299161b8113f1bf0d

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
SARAOE + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-12-14 11:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜!恭喜!
绿水青山,有你有我
回复

使用道具 举报

丨阳光丨 | 2021-12-14 11:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
之前分析原因主要集中于三条,一是污泥老化,二是反硝化,三是过曝,目前更倾向于污泥负荷过低,过曝导致污泥老化解体(目前溶氧仪仍未回来,无法给与具体参数)
操作步骤为:开大外回流(50%),降低曝气量,增加碳源投加量,加强排泥,次日浮泥现象有所改善,4日后基本只有一点碎泥了
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-12-15 10:42:16 | 显示全部楼层
楼主,你这属于那种沉淀池,浮泥不可怕就怕大范围跑泥
回复

使用道具 举报

谢言 | 2021-12-15 16:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
回复

使用道具 举报

丨阳光丨 | 2021-12-15 16:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2021-12-15 10:42
楼主,你这属于那种沉淀池,浮泥不可怕就怕大范围跑泥

辐流式沉淀池,未处理前大量跑泥,测溜槽底部都是厚厚一层泥,也算是间接排泥了吧
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-12-15 17:34:39 | 显示全部楼层
丨阳光丨 发表于 2021-12-15 16:15
辐流式沉淀池,未处理前大量跑泥,测溜槽底部都是厚厚一层泥,也算是间接排泥了吧 ...

哦,属于周进周出还是中进周出的呢?
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2021-12-15 19:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2021-12-15 17:34
哦,属于周进周出还是中进周出的呢?

看着像周进周出的
回复

使用道具 举报

丨阳光丨 | 2021-12-15 19:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2021-12-15 17:34
哦,属于周进周出还是中进周出的呢?

中进周出
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-12-16 09:53:03 | 显示全部楼层

哦,晓得了