生猪屠宰污水cod过万,50t/d要求达到肉类加工三级进管网。大神们有什么好的工艺。方便的顺便告诉一下停留时间!!!

从业以来第一次遇到屠宰污水这么高的浓度
wechat_upload163914796161b369b982394
回复

使用道具 举报

睿取 | 2021-12-11 08:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
是不是血水全部到水里了啊,多测几次看看。就是这么高,可以考虑下abr,现在做了几个项目,这个投资底,效果还成
回复

使用道具 举报

高波18855012146 | 2021-12-11 09:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
测一下混凝之后上清液的COD
回复

使用道具 举报

Cari | 2021-12-11 09:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
睿取 发表于 2021-12-11 08:51
是不是血水全部到水里了啊,多测几次看看。就是这么高,可以考虑下abr,现在做了几个项目,这个投资底,效 ...

血没全进水里,猪血回收还要卖,现场每天屠宰200-300头猪,水量40-50吨。
回复

使用道具 举报

Cari | 2021-12-11 09:47:15 来自手机 | 显示全部楼层
高波188****2146(警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,联系有风险,请查辩真假后联系!)
发表于 2021-12-11 09:43

测一下混凝之后上清液的COD

我正有这个想法,目前絮凝剂加药比例在30%-40%,加药量比较大。悬浮物比较多导致的。
回复

使用道具 举报

justonelastdanc | 2021-12-11 11:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
杀一头猪至少一两百公斤的水吧,老板太节约成本了
回复

使用道具 举报

Cari | 2021-12-11 11:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
justonelastdanc 发表于 2021-12-11 11:25
杀一头猪至少一两百公斤的水吧,老板太节约成本了

这就是宰一头猪用200公斤水啊
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-12-11 12:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
搞沼气池,嘿嘿
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

Cari | 2021-12-11 13:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-12-11 12:42
搞沼气池,嘿嘿

停留多长时间?
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-12-11 18:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
justonelastdanc 发表于 2021-12-11 11:25
杀一头猪至少一两百公斤的水吧,老板太节约成本了

一头猪的额定用水量没记错的话应该在300-500