市政污水站,AAO+MBR工艺怎么能使出水总氮稳定达标?

[复制链接]
查看220 | 回复13 | 2021-12-6 20:24:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际处理量4000吨/天,设计进水氨氮小于30,cod小于250。实际进水cod150-250左右,氨氮90-100左右,怎么能使出水总氮稳定达标?请大神解惑
回复

使用道具 举报

张超 | 2021-12-6 21:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
市政污水的氨氮怎么这么高
回复

使用道具 举报

保护环境-人人有 | 2021-12-6 21:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
投加碳源
回复

使用道具 举报

小平 | 2021-12-6 21:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
餐饮废水很厉害的,我们这一商圈那边泵站打过来的水也常这么高。各池子的池容、停留时间多少,回流怎么设置的,最大能开到多少
回复

使用道具 举报

多多 | 2021-12-6 22:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
张超 发表于 2021-12-6 21:17
市政污水的氨氮怎么这么高


看地方,看进水
回复

使用道具 举报

來490562 | 2021-12-6 22:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
小平 发表于 2021-12-6 21:44
餐饮废水很厉害的,我们这一商圈那边泵站打过来的水也常这么高。各池子的池容、停留时间多少,回流怎么设置 ...

厌氧池400m3,缺氧池1200m3,好氧池1200m3,膜池240m3(两列每列膜池120m3),脱氧池180m3。
污泥浓度:好氧池18000mg/l,膜池18600mg/l。回流泵两台每台666m3/h
回复

使用道具 举报

來490562 | 2021-12-6 22:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
小平 发表于 2021-12-6 21:44
餐饮废水很厉害的,我们这一商圈那边泵站打过来的水也常这么高。各池子的池容、停留时间多少,回流怎么设置 ...

回流泵开一台跟着膜出水泵同开同关,每开7.5分钟,停1.5分钟
回复

使用道具 举报

潘亚铁聚铁除磷 | 2021-12-7 02:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
加碳源吧,进水cod太少了,我司生产碳源,可以了解一下176****6006(注:本帖/回复含有手机号隐藏,如需显示请开通权限
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-12-7 08:12:28 | 显示全部楼层
那你们这个设计危险了 没实际看吗?好多北方的生活污水就是氨氮高
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-12-7 09:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-12-7 08:12
那你们这个设计危险了 没实际看吗?好多北方的生活污水就是氨氮高

北方的生活污水也得分地方,有的地方COD、总氮都高,有的地方只是总氮高