接触氧化,出水超标了,不想投泥不能停水怎么解决 ...
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
接触氧化,出水超标了,不想投泥不能停水怎么解决
[复制链接]
1301
|
14
|
2021-12-3 23:28:26
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
只降解cod,别的不考虑水温18,PH7.4,直接把曝气开大可以恢复吗,需要多久
回复
使用道具
举报
宋奇峰
|
2021-12-4 00:13:54
来自手机
|
显示全部楼层
救救苦命的娃吧,快愁死了
回复
使用道具
举报
永远
|
2021-12-4 07:47:23
来自手机
|
显示全部楼层
cod超标,仅仅目前你这措施,作用不大
回复
使用道具
举报
tree93124
|
2021-12-4 07:49:19
来自手机
|
显示全部楼层
回流点污泥也行啊
回复
使用道具
举报
tree93124
|
2021-12-4 07:49:49
来自手机
|
显示全部楼层
能确定是污泥浓度不够吗
回复
使用道具
举报
Secretariat
|
2021-12-4 07:59:58
来自手机
|
显示全部楼层
找出啥原因导致的,是温度低了,污泥活性不高么?对症下药,原来出水COD是多少,现在是多少?
绿水青山就是金山银山
回复
使用道具
举报
wxws
|
2021-12-4 08:16:45
来自手机
|
显示全部楼层
最好投点市政污水厂的污泥能治根
回复
使用道具
举报
谢言
|
2021-12-4 08:52:42
来自手机
|
显示全部楼层
如果之前,数据不超标,那应该是,预处理阶段出现了问题
回复
使用道具
举报
土豆也是逗
|
2021-12-5 10:19:51
来自手机
|
显示全部楼层
啥原因引起的找到了吗?
回复
使用道具
举报
爱谁谁
|
2021-12-5 13:06:48
来自手机
|
显示全部楼层
把泥重新养起来
回复
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
宋奇峰
5
主题
19
回帖
147
积分
新手上路
新手上路, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
新手上路, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
积分
147
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
化工废水沉降比分析
2
二沉池浮泥,很稀很烂,冲不散
3
关于水解酸化的问题
4
选择题 在常规水质检测中,溶解性总固体
5
PH计故障案例
6
针对氨氮快检的疑问
7
污水处理出水不达标
8
请教二沉池一直浮泥,是反硝化引起吗?有什
9
镜检-侧跳虫(抽风虫),滴虫
10
印染废水,氨氮死活降不下去