硝化液回流量降低后,缺氧池就出现了大量浮泥?

[复制链接]
查看3008 | 回复14 | 2021-12-2 21:26:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于硝化液回流泵问题,硝化液回流量由400%降至200%,硝化液回流降低以后,外回流调大了一点。第二天缺氧池就出现了大量浮泥。分析原因1-硝化液回流减少,导致缺氧池进水各项指标升高。反硝化加剧,产生大量气泡使污泥上浮?原因2-生化系统本身有大量的活性污泥,缺氧池进水浓度升高以后导致老化泥上浮? 原因3-有时候碳源投加过量也会浮泥?还是二沉池回流的污泥太多,导致系统内污泥太多了。进去生化系统的总氮和氨氮在60左右。  提高硝化液回流量会不会改变这一现象?
wechat_upload163845056961a8c5898a6ff
回复

使用道具 举报

无关东西 | 2021-12-2 21:38:50 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可能是外回流大了吧,正常的话内回流小,生化系统进水浓度大了,可以适当提高污泥浓度,但是太大了,反倒cod不够了,污泥自氧化,看你的泥颜色很深应该是污泥老化吧,调小点外回流,稍稍排排泥试试呢,反正都是靠试出来的
回复

使用道具 举报

Neveru | 2021-12-2 21:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
无关东西 发表于 2021-12-2 21:38
我觉得可能是外回流大了吧,正常的话内回流小,生化系统进水浓度大了,可以适当提高污泥浓度,但是太大了, ...


这个照片是晚上6点拍的。
回复

使用道具 举报

Neveru | 2021-12-2 21:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
无关东西 发表于 2021-12-2 21:38
我觉得可能是外回流大了吧,正常的话内回流小,生化系统进水浓度大了,可以适当提高污泥浓度,但是太大了, ...

你说得对,在原因未找到之前,要把能想到的可能都试一遍。
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-12-2 22:29:15 | 显示全部楼层
整体是什么工艺?污泥浓度多少,镜检看看污泥是否老化
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-12-3 08:04:12 | 显示全部楼层
你们为什么要减小呢?
回复

使用道具 举报

太善良 | 2021-12-3 08:07:11 | 显示全部楼层
浮泥有点多,SV30是多少
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复

使用道具 举报

Neveru | 2021-12-3 08:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-12-3 08:04
你们为什么要减小呢?

硝化液回流泵坏了一个
回复

使用道具 举报

Neveru | 2021-12-3 08:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-12-2 22:29
整体是什么工艺?污泥浓度多少,镜检看看污泥是否老化

aao,污泥浓度没测。
回复

使用道具 举报

Neveru | 2021-12-3 08:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
太善良 发表于 2021-12-3 08:07
浮泥有点多,SV30是多少

sv30是65%,有上升趋势。
回复

使用道具 举报

本版积分规则