求大佬帮忙,总氮一直超标

[复制链接]
查看302 | 回复15 | 2021-12-2 17:13:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺A2O,日处理量100方,SV30  30%左右。碳源投加45kg/d,回流量150%
57960FE5-1867-42D3-9E88-5639BBE12CE3.jpeg
回复

使用道具 举报

晚秋 | 2021-12-2 18:08:04 | 显示全部楼层
我不是太懂,供参考:测氨氮了吗?是否确定氨氮全部转化为硝态氮了,如果氨氮数值很低那就要看看碳源投加量是否足够,因为你出水COD只有一点点。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-12-2 18:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么水啊!原水总氮多少?超出上限制,也要稀释给它做出来呀!最有意义的
狗尾巴草
回复

使用道具 举报

L158031 | 2021-12-2 18:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
晚秋 发表于 2021-12-2 18:08
我不是太懂,供参考:测氨氮了吗?是否确定氨氮全部转化为硝态氮了,如果氨氮数值很低那就要看看碳源投加量 ...

原水氨氮大概160,出水氨氮一般都是0.5以下
回复

使用道具 举报

L158031 | 2021-12-2 18:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-12-2 18:25
这是什么水啊!原水总氮多少?超出上限制,也要稀释给它做出来呀!最有意义的 ...

生活废水,原水总氮大概170左右
回复

使用道具 举报

小平 | 2021-12-2 20:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
谁家生活污水氨氮能搞到170的啦。测测缺氧出水硝氮,有硝氮加大点碳源,没硝氮加大点回流
回复

使用道具 举报

L158031 | 2021-12-2 21:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
小平 发表于 2021-12-2 20:16
谁家生活污水氨氮能搞到170的啦。测测缺氧出水硝氮,有硝氮加大点碳源,没硝氮加大点回流 ...

是啊,进水指标比较高,难搞哦
回复

使用道具 举报

猪油拌饭 | 2021-12-2 21:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不测氨氮,他也是分析指标呀
回复

使用道具 举报

猪油拌饭 | 2021-12-2 21:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
总氮也是,你把指标测出来,稀释5倍,10倍总行了
回复

使用道具 举报

L158031 | 2021-12-2 21:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
猪油拌饭 发表于 2021-12-2 21:25
为什么不测氨氮,他也是分析指标呀

原水氨氮大概160的样子,出水氨氮0.5以下
回复

使用道具 举报