v型滤池反洗试气出现这种情况,请问这是什么原因?

[复制链接]
查看381 | 回复4 | 2021-11-30 19:38:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
v型滤池反洗试气出现这种情况

回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-11-30 21:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个气量不平均,检查气管阀门和反冲泵,气一阵一阵的。我看你滤头也没调整好
回复

使用道具 举报

储继杰 | 2021-12-1 07:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
气量不足,
回复

使用道具 举报

岁月静好唐三藏 | 2021-12-1 08:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
气平衡孔的问题。这种V型滤池气平衡布气管施工很关键
wechat_upload163831739261a6bd5023d19
wechat_upload163831739261a6bd50a112d
回复

使用道具 举报

阿拉斯加 | 2021-12-7 12:33:14 | 显示全部楼层
问题出在供气上。查一下风机气压是否满足。风机应该是两用一备或一用一备。同时开两台试一下,或不会出现这个问题。
回复

使用道具 举报

本版积分规则