根据已有仪表阀门等设施设备,可尝试进行曝气调试控制。

image.png
一、各仪表阀门目前情况
如图1所示,整理11月北好氧池各仓手工测量的溶解氧数据可以看出:①由于前段反应剧烈,氧气消耗量大,因此好氧第一仓溶解氧长期低于0.3mg/L;②通过调整风机以及阀门,好氧第二仓溶解氧一般在0.5~1.0mg/L,在加大风机频率的情况下该仓溶解氧可以达到2.0mg/L以上;③为降低末仓DO1仪表数值在0.5~1.5mg/L之间,需减少好氧后两仓曝气,因此好氧第三仓溶解氧稳定在0.5mg/L左右,而好氧末仓溶解氧波动较大。
查看氨氮仪表过往数据,好氧第三仓出口氨氮一般在0.2~0.7mg/L范围内,经过好氧末仓半仓处理后,出水氨氮稳定低于0.1mg/L
一般情况下,阀门12保持全开,根据氨氮仪表数据以及末仓DO1数据调整阀门34开度,控制氨氮在0.2~0.7mg/LDO10.5~1.5mg/L这一范围,而DO2仪表未起到明显作用。
二、北池仪表以及阀门调整建议
2.1 仪表调整建议
针对好氧第三仓溶解氧稳定、好氧第二仓可调控范围大,且DO2仪表未起到明显作用的情况,认为好氧第三仓溶解氧仪表DO2可适当前移至好氧第二仓出口处(即人工测量溶解氧的点位),增加好氧第三仓人工测量溶解氧的点位,确保好氧池中间段有充分的曝气。调整建议如图2所示:
2 北池各仪表以及阀门点位
image.png
2.2 参数调整建议
仪表点位调整完毕后,DO2仪表溶解氧范围控制在0.7~1.2mg/L,氨氮仪表氨氮浓度仍维持0.2~0.7mg/LDO1仪表溶解氧范围仍维持0.5~1.5mg/L
阀门12仍保持全开状态,通过调整阀门34来控制3台仪表的数据,具体操作情况如下:
A、DO2仪表溶解氧偏低、DO1数据正常或偏高时:适当减小阀门34号开度,增加好氧前两仓进气量,阀门调整完毕后观察氨氮是否升高。若氨氮升高则说明好氧第三仓溶解氧不足,需加大阀门3,此时好氧末仓风量会明显减少,DO1数值也会明显下降,若此时氨氮仍未下降,则需加大风机频率;
B、DO2仪表溶解氧正常,氨氮仪表升高/降低:说明好氧第三仓曝气量偏高/低,需减小风机频率;
C、DO2数据偏高:减小风机频率;
D、DO1数据偏低,氨氮数据升高:整体曝气不足,适当加大风机频率;
E、DO1数据偏高,氨氮正常:减小阀门4,加开阀门3