高效沉淀池絮凝区矾花的问题?

[复制链接]
查看1043 | 回复10 | 2021-11-28 19:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效池分混凝区、絮凝区、过渡区、沉淀区;混凝区投加聚合氯化铝液体,絮凝区投加阴离子pam,二种药剂同时投加絮凝区矾花小(冲击负荷后沉淀区跑泥),今天试调整工艺,只投加阴离子pam,絮凝区矾花反而变大了,为什么?向各位大神求解!
wechat_upload163809878361a3675fc90ea
wechat_upload163809878461a367602c822
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-11-28 20:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
还是建议先小试定量,药剂投加过量,絮体也是很小,甚至看不到絮体
回复

使用道具 举报

张荣 | 2021-11-28 20:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
小试取高效沉淀池进水吗?
回复

使用道具 举报

泛华保险金融 | 2021-11-28 20:30:46 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司是把pac,pam都投到混凝区矾花好
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-11-29 08:35:42 | 显示全部楼层
那就是你的pac加多了,调整下。
回复

使用道具 举报

随云入月 | 2021-11-29 09:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
有回流污泥吗?有的话建议别开太大了
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-11-30 08:27:36 | 显示全部楼层
两种都投,先投那种,只投PAC钒花反而大确实有些说不过去。
还有就是高密池有污泥回流,是助凝的,钒花都不会太小
回复

使用道具 举报

张荣 | 2021-11-30 22:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-11-29 08:35
那就是你的pac加多了,调整下。

这二天未投加pac,絮团看着稍大些
回复

使用道具 举报

张荣 | 2021-11-30 22:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-11-30 08:27
两种都投,先投那种,只投PAC钒花反而大确实有些说不过去。
还有就是高密池有污泥回流,是助凝的,钒花都不 ...

先在混凝区投pac,后在絮凝区投pam,有回流至絮凝区
回复

使用道具 举报

huanglianng | 2021-12-1 16:11:41 | 显示全部楼层
药剂投加量应该是没调整好,另外定期排泥