AA/O溶解氧高,出水氨氮也高

[复制链接]
查看1861 | 回复12 | 2021-11-26 07:18:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒置A2/O氧化沟工艺,进水氨氮20左右,中后段溶解氧2-6mg/l(水量和水质有变化时溶解氧有变化),生化池出水氨氮仍有4-9mg/l,污泥浓度4000mg/l,各位大神帮忙分析下什么原因呢?二期中后段溶解氧1-3mg/l,出水氨氮一直低于1
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2021-11-26 07:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
一二期水质一样吗?污泥负荷也差不多吗?有没有试过降低一起负荷,把部分水进入二期?
回复

使用道具 举报

杨伟东 | 2021-11-26 07:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
一期负荷稍微高点,水质一样,就是水量稍微大点
回复

使用道具 举报

杨伟东 | 2021-11-26 07:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2021-11-26 07:46
一二期水质一样吗?污泥负荷也差不多吗?有没有试过降低一起负荷,把部分水进入二期? ...

但是溶解氧一直比较高
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2021-11-26 08:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
杨伟东 发表于 2021-11-26 07:53
一期负荷稍微高点,水质一样,就是水量稍微大点

污泥浓度控制呢?一期污泥浓度比二期高多少?
回复

使用道具 举报

杨伟东 | 2021-11-27 18:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2021-11-26 08:17
污泥浓度控制呢?一期污泥浓度比二期高多少?

污泥浓度差不多,一期4000,二期4500
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2021-11-28 09:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以尝试一下先把一期的泥排掉一部分,排多少要根据现场实际情况决定,然后再把二期的泥往一期排一些,倒多少根据你一期的排泥量决定。
回复

使用道具 举报

张祺 | 2021-11-29 09:02:24 | 显示全部楼层
取好氧池末端泥水混合液5L左右,做个曝气实验,曝气3-5h,看末端氨氮的变化,如果能降低到1mg/L以下,说明进水量过大或者好氧池停留时间设计短
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2021-11-29 11:56:48 | 显示全部楼层
看下好氧进水COD是不是偏高,可能是好氧池进碳源,导致硝化菌弱势了。
回复

使用道具 举报

杨伟东 | 2021-12-2 07:26:01 来自手机 | 显示全部楼层
张祺 发表于 2021-11-29 09:02
取好氧池末端泥水混合液5L左右,做个曝气实验,曝气3-5h,看末端氨氮的变化,如果能降低到1mg/L以下,说明 ...

还是进水量太大了,停留时间短了。开始被高溶解氧误导了