消毒药剂加了许多,余氯值不达标怎么办?

[复制链接]
查看192 | 回复13 | 2021-11-10 15:05:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗废水,现用二氧化氯消毒工艺,消毒药剂加了许多,但是余氯值上不去是怎回事?求解
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-11-10 17:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
看氨氮,悬浮物,cod是不是很高,谢谢都是消耗,二氧化氯的,另外二氧化氯主要看余二氧化氯看余氯比较难搞
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-11-10 18:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
是不是前处理不够彻底
绿水青山,有你有我
回复

使用道具 举报

十方銹才 | 2021-11-10 20:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-11-10 17:56
看氨氮,悬浮物,cod是不是很高,谢谢都是消耗,二氧化氯的,另外二氧化氯主要看余二氧化氯看余氯比较难搞 ...

二氧化氯与氨氮似乎不会反应
回复

使用道具 举报

一口沙拉酱 | 2021-11-10 20:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
医疗废水好像是有尾水余氯要求的,首先得看你是按照多少浓度的有效氯投加的,氯酸钠和盐酸投加的量够不够;然后看盐酸是不是存放时间太长,效果不行了;如果这些都没问题,那我觉得你为了保证余氯值,还是适当加大药剂量
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-11-10 21:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2021-11-10 20:03
二氧化氯与氨氮似乎不会反应

那我建议去看看什么是折点加氯
回复

使用道具 举报

十方銹才 | 2021-11-10 21:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-11-10 21:48
那我建议去看看什么是折点加氯

折点加氯应该是针对氯气或次氯酸盐的吧,我没记错的话二氧化氯应该是不能氧化氨氮的
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-11-10 21:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2021-11-10 21:52
折点加氯应该是针对氯气或次氯酸盐的吧,我没记错的话二氧化氯应该是不能氧化氨氮的 ...

自来水前加氯经常用到降低氨氮,怎么会不行呢
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-11-10 22:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2021-11-10 21:52
折点加氯应该是针对氯气或次氯酸盐的吧,我没记错的话二氧化氯应该是不能氧化氨氮的 ...

理论上说二氧化氯确实不能与氨氮发生折点加氯,因为二氧化氯在水中是游离态存在,并不分解成有效氯(次氯酸),所以,不与氨氮发生反应,不分解出次氯酸那测不出余氯很正常,建议测二氧化氯的含量!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

淡然68653 | 2021-11-10 23:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-11-10 22:15
理论上说二氧化氯确实不能与氨氮发生折点加氯,因为二氧化氯在水中是游离态存在,并不分解成有效氯(次氯 ...


4ClO2+2H2O=2Cl2+3O2+4HClO
回复

使用道具 举报