生活污水,设计3000吨每天,实际水量在1200吨左右,AAO工艺,沉降比在4%左右,调试运行2个多月了,出水总氮在6左右,想提高污泥浓度,于是就在前天上午投了污泥混合液18吨,前天晚上总氮就达到13了,一直没有降下去,这是什么原因,各位大佬们
回复

使用道具 举报

陈仕洪 | 2021-10-29 10:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
你这边确实污泥浓度有点低,你加了污泥以后应该是碳源少了
回复

使用道具 举报

污师界的菌种师 | 2021-10-29 13:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
污泥混合液里氨氮太高了
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-10-29 18:30:43 | 显示全部楼层
应该是后期投加的污泥带来的,出水氨氮和加泥之前比有啥变化没?
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-10-29 21:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-10-29 18:30
应该是后期投加的污泥带来的,出水氨氮和加泥之前比有啥变化没?

没有变化零点几
回复

使用道具 举报

Luckyboy | 2021-10-31 21:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
你拉来的泥有提前做化验吗?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-11-1 09:04:25 | 显示全部楼层
投混合液不如投浓缩污泥来着,在观察几天,看将不降低
回复

使用道具 举报

李先笙 | 2021-11-1 09:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
适当加点营养
回复

使用道具 举报