改良AAO的O池短暂1h静置沉降,上清液流至二沉池,对总磷控制有什么影响吗

[复制链接]
查看661 | 回复11 | 2021-10-15 21:30:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询大家一个问题。我们是改良AAO,用的平流式二沉池。因外回流泵有一台故障,导致外回流量减少,二沉池堆积了很多泥,有些翻。因来水比较少,我采用间歇进水的方式,生化池进5h停1h,停止进水时关闭好氧池曝气、推流,让好氧池静置沉降1h,这期间外回流一直开启,就会让二沉池污泥回流到生化系统,好氧池中的上清液流到二沉池(有点类似CASS)。好氧池设计停留时间12.8h,按单小时100立方米设计的,实际上每小时只有70立方米的进水。请问理论上这样会对总磷控制产生什么影响吗?
图片清的一侧为沉降30min后的好氧池,浑浊的那边为平流式二沉池。
wechat_upload16343045406169821ce7a4c
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-10-15 21:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
影响不大,磷都是在泥里面的多
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

小巫师 | 2021-10-15 21:43:19 | 显示全部楼层
不放心的话,可以适当投加PAC来辅助除磷
回复

使用道具 举报

Ashley | 2021-10-15 21:45:25 来自手机 | 显示全部楼层
小巫师 发表于 2021-10-15 21:43
不放心的话,可以适当投加PAC来辅助除磷

后面还有深度处理单元,高效沉淀池和反硝化深床滤池
回复

使用道具 举报

小巫师 | 2021-10-15 21:50:28 | 显示全部楼层
Ashley 发表于 2021-10-15 21:45
后面还有深度处理单元,高效沉淀池和反硝化深床滤池

那就不用在意这些了
回复

使用道具 举报

Ashley | 2021-10-15 21:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-10-15 21:39
影响不大,磷都是在泥里面的多

就点怕静置沉降的那1h好氧区没有充分吸磷的水流到后段,但是我又想到停留时间毕竟有那么长,应该问题不大,不知这样想对不对。另外短暂沉降那1h会不会对好氧池的微生物有什么影响啊?
回复

使用道具 举报

Ashley | 2021-10-15 21:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
小巫师 发表于 2021-10-15 21:50
那就不用在意这些了

就怕静置的那1h没有充分吸磷的水流到二沉池了,但是想到停留时间毕竟有十几个小时,应该影响不大,测了下好氧末端和二沉池出水总磷差不多。另外想问这样静置沉降1h对好氧区的微生物有什么影响不啊?
回复

使用道具 举报

李先笙 | 2021-10-16 07:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
Ashley 发表于 2021-10-15 21:55
就怕静置的那1h没有充分吸磷的水流到二沉池了,但是想到停留时间毕竟有十几个小时,应该影响不大,测了下 ...

没有多大影响
回复

使用道具 举报

墨林 | 2021-10-16 07:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
停一个小时这个不影响
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-10-16 08:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
Ashley 发表于 2021-10-15 21:51
就点怕静置沉降的那1h好氧区没有充分吸磷的水流到后段,但是我又想到停留时间毕竟有那么长,应该问题不大 ...

基本没影响,想想SBR也有好氧菌群,停留时间也是好几个小时,照样好好的
回复

使用道具 举报

本版积分规则