我们这个污水厂好氧池是一南一北,好氧池并不相通,缺氧池是相通的,最终出水汇集到二沉池10月13日,好氧池进水每小时六方,14日早上来发现南面出水正常,北面没有出水,相当于爆了一晚上气溶解氧7左右,之后就是图片那个样子了,现在想有什么方法快速解决
回复
使用道具
举报
SARAOE
|
2021-10-14 23:04:00
来自手机
|
显示全部楼层
相当于悶爆了一晚上,污泥过氧化了,可以加絮凝剂助凝,等池子里泥水混合液更新一遍就好了,毕竟另一个系统是正常的,污泥最后是混合在一起然后再回流到生化系统的,问题不大
互相学习,共同进步!
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2021-10-15 13:32:13
|
显示全部楼层
有没有镜检呢?目前生化池水的ph有多少
回复
使用道具
举报
李先笙
|
2021-10-15 16:42:41
来自手机
|
显示全部楼层
小问题 哈哈
回复
使用道具
举报
云起时
|
2021-10-19 06:27:13
来自手机
|
显示全部楼层
一个晚上就说老化,没这个说法的。你这个以后要小心配水,a池联通比较麻烦的,以后偏池会经常出现。得两个o池末端土建找平。a池也得找平。如果a池不通还好点,直接进a池控制好回流和进水就可以了。
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
社区合伙人
社区版块负责团队成员
技术支持
技术支持团队成员
王利敏
1
主题
0
回帖
10
积分
新手上路
新手上路, 积分 10, 距离下一级还需 140 积分
新手上路, 积分 10, 距离下一级还需 140 积分
积分
10
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
彭院士关于我国城市污水处理现状与发展思考的演讲(节...
2021-03-07
水污染控制工程指导手册 王博涛主编
2021-03-19
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
热门排行
1
帮忙参谋下,AAO工艺的二沉池选择方案
2
生化系统浅见
3
关于SV30沉降比与取样深度关系,测SV30取样
4
市政污水 进水氨氮总氮超标
5
这是杂质?
6
请问这是什么虫?最近这几天发现数量有所增
7
好氧池SV30沉降比区别
8
大佬们这些都是什么虫
9
好氧池硝酸盐氮几乎为0
10
好氧池能否用液碱代替纯碱?